23-09-2024, 05:43 PM
Je ne souhaite pas du tout injecter vers EDF si tout va bien l'appareil est conçu pour ça. Je ferais des prises de mesures avec les CT pour vérifier.
Concernant les certifications je me demande ce que cela vaut ?!
Car sur la plupart des onduleurs vendus ces dernières années, en mode autonome, le neutre se retrouvait en l'air. Fini le régime TT, on passait en régime TN.
Il a fallu pallier à cela en amenant la terre sur le neutre lors du passage en mode autonome et retirer cette même terre lorsque l'on revient en EDF (vu que la transformateur fait cette mise à la terre de son côté)
Lorsque j'avais appelé Allo.solar, ex helloenergie.com ils étaient au courant de ce gros défaut, mais cela ne les dérangeait pas de les vendre tel que.
Concernant les certifications je me demande ce que cela vaut ?!
Car sur la plupart des onduleurs vendus ces dernières années, en mode autonome, le neutre se retrouvait en l'air. Fini le régime TT, on passait en régime TN.
Il a fallu pallier à cela en amenant la terre sur le neutre lors du passage en mode autonome et retirer cette même terre lorsque l'on revient en EDF (vu que la transformateur fait cette mise à la terre de son côté)
Lorsque j'avais appelé Allo.solar, ex helloenergie.com ils étaient au courant de ce gros défaut, mais cela ne les dérangeait pas de les vendre tel que.
Jean-Luc