Bonjour Mr. le visiteur, si vous lisez ceci, cela signifie que vous n'êtes pas enregistré. Cliquez ici pour vous inscrire en quelques étapes simples, vous pourrez profiter de toutes les fonctionnalités de notre Forum. Vous pourrez évidemment nous faire partager vos connaissances avec nous ! et voir les images ou vidéos postées


Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Compteur Energie CHINT DDSU666
#1
Hello

Je souhaiterais bancher un compteur Modbus sur mon installation, un compteur du type CHINT DDSU 666
La version avec CT Thumbsup

Je pense que certains connaisse le produit, c'est un composant parfois requis avec les installations photovoltaïque, dès lors que l'on veut faire du 0 injection, ou si l'on veut tout simplement avoir des stats.

Histoire de ne pas cumuler les pinces, les compteurs etc... mon idée serait d'en avoir un et de redistribuer ensuite les infos a divers organes :
-Onduleur
-Borne de Charge
-Systeme de Supervision
-...

Faire une sorte de passerelle en gros.

La question que je me pose, c'est qu'il semblerait y avoir plusieurs version ... des version compatible avec certains onduleurs vendu 3x le prix de modele que l'on peut trouver sur Aliexpress.

Un exemple pour un Onduleur Solax : ici a 100€ (et encore il y a plus cher  Laughing ):
Un autre pour un Onduleur Hoymiles : https://qualiwatt.pro/products/hoymiles-...f-a3080516
La version sur aliexpress en version CT100A qui est a 35€

Alors j'aimerais savoir pourquoi, est-ce que c'est un paramétrage qui est différent, ou est-ce qu'il y a vraiment des différences si oui lesquelles ?
Est-ce au niveau de la table de registre ?

Ya mon coté curieux qui en prendrait bien un de chaque pour voir, mais bon si qq a déjà la réponse pour eclairer mes lanternes et eviter que je me prenne la tête Laughing

Dans les commentaires du vendeur Aliexpress c'est bien stipuler :
Citation :Il ne peut pas fonctionner avec Sofar, Solax,  Sungrow,Growatt ,Huawei ,Deye ,Hoymiles,Goodwe.


Dans qq docs de Hoymilles, j'ai pu constater qu'il fallait relever les dernier chiffres du N° de serie pour les renseigner qq part sur passerrelle DTU je pense.
J'ai aussi vue une video short d'une reprogrammation de DDSU mais je sais plus pr quel onduleur, ou j'ai l'impression que les 3 dernier chiffres etaient saisis dans les paramétre du DDSU, peu etre en adresse esclave.

Bon j'ai bien qq hypothese, mais sans avoir les truc en mains, difficile de se faire une idée.

Comme je vais me monter des nouveaux panneaux prochainnement, et qu'il y aura a terme un ou plusieurs Onduleurs Hybride avec peu être une étape transitoire avec un ou 2 micro onduleur, tant qu'a faire j'ai pas non plus envie de collectionner les trucs inutile (j'en ai déjà assez  Shutup ).
Répondre
#2
D'après un CHINT Chinois, les onduleurs identifierais les version Chinoise des compteurs et se déconnecterais ... Surprised

C'est pas ca qui va atténuer ma curiosité Mad

Le pire dans tout ca, c'est qu'on trouve sur des sites plusieurs fois le même Compteur mais l'un est compatible Hoymiles , l'autre Sofar, ... , je trouve ca louche.

Le plus louche c'est que le type ne veut même pas me le vendre depuis que je lui ai parlé des onduleurs , en gros c'est va voir ailleurs ...
Citation :sorry , you can buy it from other shop

Alors soit il a peur que je lui retourne en pensant que je vais l'utiliser avec un onduleur et que ca ne marcherait pas.
Soit il a peur que je découvre la supercherie Laughing

Bon allez c'est commandé, ailleurs mais c'est ptet une autre de leur boutique. J'espere qu'ils vont qd même me l'expédier.
bishnoi aime ce post
Répondre
#3
Je ne connais pas ces outils, mais la question reste là, pourquoi y aurait-il un lien avec les onduleurs qui sont derrière ?
C'est clair que si c'est pour le connecter directement dans les onduleurs qui disposent d'une entrée CT, faut faire gaffe au rapport de réduction, mais là n'est pas ton objectif.
Si j'ai capté c'est d'avoir les infos de ta ligne et pouvoir avoir les valeurs à disposition dans HA pour gérer ensuite tes automatismes.
Bref tu nous diras ce qu'il en est.

De mon coté j'ai reçu aujourd'hui cet outil qui fait plus ou moins idem mais en Zigbee.
Comme j'ai du Zigbee partout, ça va bien dans le décors.

   

   

Du coup j'ai immédiatement les infos dans HA, les divers capteurs arrivent tout seuls du moment que zigbee2mqtt a été mis à jour. J'étais en V1.3 là il n'était pas reconnu, je suis passé en 1.4 et bingo.

Voici ce que cela donne brut dans HA sans mise en forme:

   
   
bishnoi aime ce post
Jean-Luc
Répondre
#4
si ça trouve, c'est qu'une histoire d'adresse du rs485 ?
j'ai le DDSU666 pour solax, que j'installerai chez 1 pot !

sur mon site on-grid, le module etek est toujours sous tension, et remonte les Ampères h24...
Répondre
#5
(19-09-2024, 08:23 AM)bishnoi a écrit : si ça trouve, c'est qu'une histoire d'adresse du rs485 ?
j'ai le DDSU666 pour solax, que j'installerai chez 1 pot !

J'ai plusieurs hypothèse :
  • Adresse RS485 comme tu le dis
  • Emplacement des Registres Différent
  • N° de serie : J'ai cru voir un tuto qui indiquait la procédure pour spécifier le N° de serie dans un reglage , N° pris sur l'etiquette (3 1er ou 3 dernier chiffre)

Bref pour le moment bcp de question mais pas encore de réponse. J'ai commandé un chinois, je commanderais un DDSU "compatible" onduleur Européen en fonction de l'onduleur que je choisirais, et je me mettrais sur la ligne modbus pour récupérer et analyser les trames pour voir.

Bref j'ai trouvé mon futur os a rogner Devil

J'espere que les Chinois vont m'envoyer le compteur et que je me suis pas fait blacklisté Angel , sinon je passerais par un ami Laughing

Citation :Je ne connais pas ces outils, mais la question reste là, pourquoi y aurait-il un lien avec les onduleurs qui sont derrière ?
C'est une question de gros sous.
D'un coté tu as des compteur CHINT qui sont vendu a 30€/40€ (Prix particulier non négocié
De l'autre tu as les même compteurs probablement vendu par les marque d'onduleur environ 100€ !!!


Mon but final, c'est de n'avoir qu'un seul Tore de comptage mais que l'info servent a plusieurs organes :
-2xBornes ETEK (Rappel j'en ai une qui n'a pas la fonction DLB)
-Onduleur PV (pour le mode 0 injections)
-Pour mon Automate
-Pour ma Supervision (Courbe etc...)
Répondre
#6
voici le DDSU666 pour Solax:

   
   
   
Répondre
#7
J'ai recu mon compteur

Coté qualité rien a redire.
J'ai pris le modèle Monophasé avec CT100, j'ai recu un CT100/5 qui a donc les mêmes caractéristique que les CT bleu que j'ai acheté pour ma borne.
Ce compteur existe en plusieurs version Mono/Tri avec ou sans tore de mesure, je préfère avec le tore comme ca on fait pas passer toute la puissance dans dedans.

Mon 1er Ressenti :
+Les bornes basses tension sont sous un cache plastique pivotant, qui recouvre aussi les vis Ph/N
+Il s'intègre bien dans un tableau divisionnaire traditionnel (Un poil plus long qu'un disjoncteur en hauteur)
+Encombrement réduit 2M
-Afficheur rétroéclairé quand on appuie la touche.
-Les bornes pour le CT accepte difficilement du 1.5² avec embout, mieux vaut passer sur du fil étamé

Il est branché, il faut encore que je test la partie RS485.
J'ai fait un mail a mon copain le chinois qui m'avait dit d'aller voir dans une autre boutique pour l'achat, finalement je me suis retrouvé chez lui via une autre de ses boutique Laughing , pour qu'il m'envoi le manuel en anglais pour avoir les registres modbus.
jlm aime ce post
Répondre
#8
J'ai fait les 1er tests tout a l'heure, en résumé encore une truc qui va me prendre du temps j'ai l'impression  Surprised

La comm Modbus ca passer comme une lettre a la poste (va falloir changer d'expression, car la poste et les lettres c'est plus vraiment ca, hein ...  Laughing )

J'ai pas encore eu la doc de mon ami le chinois d'aliexpress, mais bon j'en ai trouvé qq une sur le net, puis en me basant sur le tableau en chinois que j'ai avec le produit j'ai  ajouté les registres dans MThings

Comm OK
Lecture des registres Modbus ... Partiellement OK  Devil

J'ai des Registre a lire qui sont stocké sur 2 mots, en Float
La tension est OK
La Frequence aussi
Le courant est totalement a l'ouest : Moins de 3A alors que je suis au alentour de 5/6A.

L'affichage sur DDSU666 est quand a lui correct.
   

Et encore j'ai appliqué un ratio de 10 (en voyant la video de JeanLuc).

Le jour se lèvve : (Mon cerveau aussi  Surprised )
Et c'est en rédigeant ce message (un peu comme le jeu TV 100% logique : la réponse est sous vos yeux)

Il y a 2 mots Urat(Valeur 10) et Irat (Valeur 20) .... rat comme ratio ?

OK je teste :  Surprised 
   
Et la ca ressemble aux valeurs que dois avoir.
Par contre faut qu'on m'expliqe un peu

Si Irat est le ratio pour le courant
Urat est le ratio pour la tension je supose ? Pourquoi je n'ai pas de ratio a appliquer sur U ?  Mad

Si j'avais eu un ratio sur la Tension j'aurais ptet fait le raprochement plus rapidement.

Du coup j'ai appliqué sur P / Q / S 20x1000 car kW / kVAR / kVA C'est bien des W VAR et VA, pourquoi x1000 alors ?

Pour S il faudra que je vérifie avec le Linky si ca correspond.

Ep/-Ep je pense que c'est le cumul Conso/Prod avec le tore dans ce sens c'est -Ep qui s'incrémente.

Bon donc voilà, encore qq heure de perdu a cause d'une doc manquante alors que ca aurait pu se mettre en service en moins de 5min. Devil

EDIT : Je viens de tombé sur un PDF pour la version tri

Je cite :
Citation :The Actual Value of the parameter with(*) = communication parameter value x 0.1
Et forcément le petit * est pour Urat  :  Tired

Visiblement :
IrAt = Current Transformer Ratio
UrAt = Potential Transformer Ratio

CT = 100 / 5 d'ou le ration de 20  Bomb
bishnoi et jlm aiment ce post
Répondre
#9
Allez un petit Flow Node-RED :

PS : Le module est branché a un ELFIN EW11A en WIFI, du coup je l'attaque en Modbus TCP.
   

J'ai pas encore vérifier la partie Comptage, le sens du tore ... , on dirait qu'il incrémente les 2 indes Mad (Mais bon peu être que ca sera plus clair le jour ou j'aurais la doc Laughing )

Le Flow :

.json   NodeRED DDU666.json (Taille : 16.6 Ko / Téléchargements : 2)
jlm aime ce post
Répondre
#10
Oops un cosinus phy à 0.69 ?!

Bon voilà un appareil qui livre tous ces secrets ! Top

Je me dis que niveau programmation, vous devriez bien vous entendre Nolak et toi. High level !

Pour ceux que cela intéresse le EW11A est en modbus et le EW10A est en série RS232 et à ma grande surprise il existe un Elfin EG10 qui permet les SMS, ça alors Nothingtosay 

   

   

   
Jean-Luc
Répondre
#11
Juste un petit complément pour le module avec carte SIM

   

Quid d'une SIM 4G ?
Jean-Luc
Répondre


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 3 visiteur(s)
[-]
Synthèse
Please login or register to use this functionality.

[-]
discussions récentes
Pourquoi mes batteries s’amuse...
Salut à tous, Cela fait un mo...vavann — 10:20 PM
Pas de données sur Smartphoto...
Oups je te lis et je crains co...jlm — 09:50 PM
Câblage du WKS EVO TWIN 11k H...
Merci pour ton retour. Je n'ai...jlm — 09:42 PM
Câblage du WKS EVO TWIN 11k H...
Je ne souhaite pas du tout i...bishnoi — 08:03 PM
Compteur Energie CHINT DDSU666
Juste un petit complément pour...jlm — 07:36 PM
Compteur Energie CHINT DDSU666
:oops: un cosinus phy à 0.69 ?...jlm — 07:28 PM
v1.3.11 M-à-j régulière de Nod...
mise a jour vers nodejs:0.2....jlm — 07:08 PM
Compteur Energie CHINT DDSU666
Allez un petit Flow Node-RED :...pflot59 — 12:06 PM
Vidéo explicative sur la lect...
Merci Ca fonctionne bien ...pflot59 — 12:03 PM
Vidéo explicative sur la lect...
Oulààà tu déterres des archive...jlm — 10:26 AM
Compteur Energie CHINT DDSU666
J'ai fait les 1er tests tout a...pflot59 — 10:09 AM

[-]
Rechercher








(Advanced Search)

[-]
Who's Online
There are currently 387 online users. [Complete List]
» 1 Member(s) | 386 Guest(s)
Avatar

[-]
goals
91.9% of the way to our goal of 7,000 posts!
Only 566 posts left to go!

[-]
Statistics
» Members: 597
» Latest member: tonton
» Forum threads: 696
» Forum posts: 6,430

Full Statistics

>