Compteur Energie CHINT DDSU666
|
Messages : 80
Sujets : 5
Inscription : Jul 2024
Réputation :
0
16-09-2024, 09:41 AM
(Modification du message : 16-09-2024, 09:42 AM par pflot59.)
Hello
Je souhaiterais bancher un compteur Modbus sur mon installation, un compteur du type CHINT DDSU 666
La version avec CT
Je pense que certains connaisse le produit, c'est un composant parfois requis avec les installations photovoltaïque, dès lors que l'on veut faire du 0 injection, ou si l'on veut tout simplement avoir des stats.
Histoire de ne pas cumuler les pinces, les compteurs etc... mon idée serait d'en avoir un et de redistribuer ensuite les infos a divers organes :
-Onduleur
-Borne de Charge
-Systeme de Supervision
-...
Faire une sorte de passerelle en gros.
La question que je me pose, c'est qu'il semblerait y avoir plusieurs version ... des version compatible avec certains onduleurs vendu 3x le prix de modele que l'on peut trouver sur Aliexpress.
Un exemple pour un Onduleur Solax : ici a 100€ (et encore il y a plus cher ):
Un autre pour un Onduleur Hoymiles : https://qualiwatt.pro/products/hoymiles-...f-a3080516
La version sur aliexpress en version CT100A qui est a 35€
Alors j'aimerais savoir pourquoi, est-ce que c'est un paramétrage qui est différent, ou est-ce qu'il y a vraiment des différences si oui lesquelles ?
Est-ce au niveau de la table de registre ?
Ya mon coté curieux qui en prendrait bien un de chaque pour voir, mais bon si qq a déjà la réponse pour eclairer mes lanternes et eviter que je me prenne la tête
Dans les commentaires du vendeur Aliexpress c'est bien stipuler :
Citation :Il ne peut pas fonctionner avec Sofar, Solax, Sungrow,Growatt ,Huawei ,Deye ,Hoymiles,Goodwe.
Dans qq docs de Hoymilles, j'ai pu constater qu'il fallait relever les dernier chiffres du N° de serie pour les renseigner qq part sur passerrelle DTU je pense.
J'ai aussi vue une video short d'une reprogrammation de DDSU mais je sais plus pr quel onduleur, ou j'ai l'impression que les 3 dernier chiffres etaient saisis dans les paramétre du DDSU, peu etre en adresse esclave.
Bon j'ai bien qq hypothese, mais sans avoir les truc en mains, difficile de se faire une idée.
Comme je vais me monter des nouveaux panneaux prochainnement, et qu'il y aura a terme un ou plusieurs Onduleurs Hybride avec peu être une étape transitoire avec un ou 2 micro onduleur, tant qu'a faire j'ai pas non plus envie de collectionner les trucs inutile (j'en ai déjà assez ).
Messages : 80
Sujets : 5
Inscription : Jul 2024
Réputation :
0
D'après un CHINT Chinois, les onduleurs identifierais les version Chinoise des compteurs et se déconnecterais ...
C'est pas ca qui va atténuer ma curiosité
Le pire dans tout ca, c'est qu'on trouve sur des sites plusieurs fois le même Compteur mais l'un est compatible Hoymiles , l'autre Sofar, ... , je trouve ca louche.
Le plus louche c'est que le type ne veut même pas me le vendre depuis que je lui ai parlé des onduleurs , en gros c'est va voir ailleurs ...
Citation :sorry , you can buy it from other shop
Alors soit il a peur que je lui retourne en pensant que je vais l'utiliser avec un onduleur et que ca ne marcherait pas.
Soit il a peur que je découvre la supercherie
Bon allez c'est commandé, ailleurs mais c'est ptet une autre de leur boutique. J'espere qu'ils vont qd même me l'expédier.
Messages : 2,101
Sujets : 158
Inscription : Mar 2022
Réputation :
4
Je ne connais pas ces outils, mais la question reste là, pourquoi y aurait-il un lien avec les onduleurs qui sont derrière ?
C'est clair que si c'est pour le connecter directement dans les onduleurs qui disposent d'une entrée CT, faut faire gaffe au rapport de réduction, mais là n'est pas ton objectif.
Si j'ai capté c'est d'avoir les infos de ta ligne et pouvoir avoir les valeurs à disposition dans HA pour gérer ensuite tes automatismes.
Bref tu nous diras ce qu'il en est.
De mon coté j'ai reçu aujourd'hui cet outil qui fait plus ou moins idem mais en Zigbee.
Comme j'ai du Zigbee partout, ça va bien dans le décors.
Du coup j'ai immédiatement les infos dans HA, les divers capteurs arrivent tout seuls du moment que zigbee2mqtt a été mis à jour. J'étais en V1.3 là il n'était pas reconnu, je suis passé en 1.4 et bingo.
Voici ce que cela donne brut dans HA sans mise en forme:
Jean-Luc
Messages : 173
Sujets : 4
Inscription : Nov 2022
Réputation :
0
si ça trouve, c'est qu'une histoire d'adresse du rs485 ?
j'ai le DDSU666 pour solax, que j'installerai chez 1 pot !
sur mon site on-grid, le module etek est toujours sous tension, et remonte les Ampères h24...
Messages : 80
Sujets : 5
Inscription : Jul 2024
Réputation :
0
(19-09-2024, 08:23 AM)bishnoi a écrit : si ça trouve, c'est qu'une histoire d'adresse du rs485 ?
j'ai le DDSU666 pour solax, que j'installerai chez 1 pot !
J'ai plusieurs hypothèse : - Adresse RS485 comme tu le dis
- Emplacement des Registres Différent
- N° de serie : J'ai cru voir un tuto qui indiquait la procédure pour spécifier le N° de serie dans un reglage , N° pris sur l'etiquette (3 1er ou 3 dernier chiffre)
Bref pour le moment bcp de question mais pas encore de réponse. J'ai commandé un chinois, je commanderais un DDSU "compatible" onduleur Européen en fonction de l'onduleur que je choisirais, et je me mettrais sur la ligne modbus pour récupérer et analyser les trames pour voir.
Bref j'ai trouvé mon futur os a rogner
J'espere que les Chinois vont m'envoyer le compteur et que je me suis pas fait blacklisté , sinon je passerais par un ami
Citation :Je ne connais pas ces outils, mais la question reste là, pourquoi y aurait-il un lien avec les onduleurs qui sont derrière ?
C'est une question de gros sous.
D'un coté tu as des compteur CHINT qui sont vendu a 30€/40€ (Prix particulier non négocié
De l'autre tu as les même compteurs probablement vendu par les marque d'onduleur environ 100€ !!!
Mon but final, c'est de n'avoir qu'un seul Tore de comptage mais que l'info servent a plusieurs organes :
-2xBornes ETEK (Rappel j'en ai une qui n'a pas la fonction DLB)
-Onduleur PV (pour le mode 0 injections)
-Pour mon Automate
-Pour ma Supervision (Courbe etc...)
Messages : 173
Sujets : 4
Inscription : Nov 2022
Réputation :
0
19-09-2024, 07:33 PM
(Modification du message : 20-09-2024, 09:50 AM par jlm.)
Messages : 80
Sujets : 5
Inscription : Jul 2024
Réputation :
0
J'ai recu mon compteur
Coté qualité rien a redire.
J'ai pris le modèle Monophasé avec CT100, j'ai recu un CT100/5 qui a donc les mêmes caractéristique que les CT bleu que j'ai acheté pour ma borne.
Ce compteur existe en plusieurs version Mono/Tri avec ou sans tore de mesure, je préfère avec le tore comme ca on fait pas passer toute la puissance dans dedans.
Mon 1er Ressenti :
+Les bornes basses tension sont sous un cache plastique pivotant, qui recouvre aussi les vis Ph/N
+Il s'intègre bien dans un tableau divisionnaire traditionnel (Un poil plus long qu'un disjoncteur en hauteur)
+Encombrement réduit 2M
-Afficheur rétroéclairé quand on appuie la touche.
-Les bornes pour le CT accepte difficilement du 1.5² avec embout, mieux vaut passer sur du fil étamé
Il est branché, il faut encore que je test la partie RS485.
J'ai fait un mail a mon copain le chinois qui m'avait dit d'aller voir dans une autre boutique pour l'achat, finalement je me suis retrouvé chez lui via une autre de ses boutique , pour qu'il m'envoi le manuel en anglais pour avoir les registres modbus.
Messages : 80
Sujets : 5
Inscription : Jul 2024
Réputation :
0
24-09-2024, 10:09 AM
(Modification du message : 24-09-2024, 10:30 AM par pflot59.)
J'ai fait les 1er tests tout a l'heure, en résumé encore une truc qui va me prendre du temps j'ai l'impression
La comm Modbus ca passer comme une lettre a la poste (va falloir changer d'expression, car la poste et les lettres c'est plus vraiment ca, hein ... )
J'ai pas encore eu la doc de mon ami le chinois d'aliexpress, mais bon j'en ai trouvé qq une sur le net, puis en me basant sur le tableau en chinois que j'ai avec le produit j'ai ajouté les registres dans MThings
Comm OK
Lecture des registres Modbus ... Partiellement OK
J'ai des Registre a lire qui sont stocké sur 2 mots, en Float
La tension est OK
La Frequence aussi
Le courant est totalement a l'ouest : Moins de 3A alors que je suis au alentour de 5/6A.
L'affichage sur DDSU666 est quand a lui correct.
Et encore j'ai appliqué un ratio de 10 (en voyant la video de JeanLuc).
Le jour se lèvve : (Mon cerveau aussi )
Et c'est en rédigeant ce message (un peu comme le jeu TV 100% logique : la réponse est sous vos yeux)
Il y a 2 mots Urat(Valeur 10) et Irat (Valeur 20) .... rat comme ratio ?
OK je teste :
Et la ca ressemble aux valeurs que dois avoir.
Par contre faut qu'on m'expliqe un peu
Si Irat est le ratio pour le courant
Urat est le ratio pour la tension je supose ? Pourquoi je n'ai pas de ratio a appliquer sur U ?
Si j'avais eu un ratio sur la Tension j'aurais ptet fait le raprochement plus rapidement.
Du coup j'ai appliqué sur P / Q / S 20x1000 car kW / kVAR / kVA C'est bien des W VAR et VA, pourquoi x1000 alors ?
Pour S il faudra que je vérifie avec le Linky si ca correspond.
Ep/-Ep je pense que c'est le cumul Conso/Prod avec le tore dans ce sens c'est -Ep qui s'incrémente.
Bon donc voilà, encore qq heure de perdu a cause d'une doc manquante alors que ca aurait pu se mettre en service en moins de 5min.
EDIT : Je viens de tombé sur un PDF pour la version tri
Je cite :
Citation :The Actual Value of the parameter with(*) = communication parameter value x 0.1
Et forcément le petit * est pour Urat :
Visiblement :
IrAt = Current Transformer Ratio
UrAt = Potential Transformer Ratio
CT = 100 / 5 d'ou le ration de 20
bishnoi et jlm aiment ce post
Messages : 80
Sujets : 5
Inscription : Jul 2024
Réputation :
0
24-09-2024, 12:06 PM
(Modification du message : 24-09-2024, 12:14 PM par pflot59.)
Allez un petit Flow Node-RED :
PS : Le module est branché a un ELFIN EW11A en WIFI, du coup je l'attaque en Modbus TCP.
J'ai pas encore vérifier la partie Comptage, le sens du tore ... , on dirait qu'il incrémente les 2 indes (Mais bon peu être que ca sera plus clair le jour ou j'aurais la doc )
Le Flow :
NodeRED DDU666.json (Taille : 16.6 Ko / Téléchargements : 35)
Messages : 2,101
Sujets : 158
Inscription : Mar 2022
Réputation :
4
un cosinus phy à 0.69 ?!
Bon voilà un appareil qui livre tous ces secrets ! Top
Je me dis que niveau programmation, vous devriez bien vous entendre Nolak et toi. High level !
Pour ceux que cela intéresse le EW11A est en modbus et le EW10A est en série RS232 et à ma grande surprise il existe un Elfin EG10 qui permet les SMS, ça alors
Jean-Luc
Messages : 2,101
Sujets : 158
Inscription : Mar 2022
Réputation :
4
Juste un petit complément pour le module avec carte SIM
Quid d'une SIM 4G ?
Jean-Luc
Messages : 80
Sujets : 5
Inscription : Jul 2024
Réputation :
0
Comment tu polus mon post toi
Citation :Oops un cosinus phy à 0.69 ?!
Je vais comparer avec une autre centrale de mesure chez moi sous peu. Mais bon avec toutes les alim a découpage que je dois avoir chez moi ca ne m'etonnerais pas plus que cas.
Bon suite des essais ce matin.
Pour voir comment réagit le bidule en cas de conso ou de production.
J'ai simplement retourné le CT pour voir :
P et Q change de signe donc ca l'air tout bon de ce coté.
Bon sinon après avoir fait un mail directement a CHINT via une adresse sur leur site, j'ai recu la manuel en anglais, sauf que c'est un manuel datant de 2019 qui ne parle pas de Urat Irat etc...
Bon c'est pas grave, au moins ils ont fait l'effort d'envoyer qq chose...
Messages : 2,101
Sujets : 158
Inscription : Mar 2022
Réputation :
4
C'est clair ces alimentations n'aident pas.
Joli ton code !
Jean-Luc
Messages : 80
Sujets : 5
Inscription : Jul 2024
Réputation :
0
02-10-2024, 07:49 PM
(Modification du message : 02-10-2024, 07:54 PM par pflot59.)
J'ai recu mon Module EASTRON SDM120, il est réglé sur l'adresse 1, le module chint aussi, si je les mets ensemble ca va pas aller
Du coup je me suis dit pourquoi pas le changer avec avec Mthings
Il y a une petite subtilité :
Pour que ca fonctionne, il faut utiliser le bon code d'ecriture. Souvent on utilise la fonction 6
Dans la doc il est stipulé qu'il faut utilisé la fonction 10
Pour rappel sous Mthings, pour faire une ecriture :
On fait un dbl clique dans CMD pour saisir la valeur que l'on veut écrire.
On declenche l'ecriture ensuite via un dbl clique sur Write de la ligne voulu.
Si l'ecriture fonctionne, le device va passer en erreur puisqu'il ne répondra plus sur l'adresse 1
Il faut changer l'adresse dans Mthings : dbl clique sur le device correspondant (1)
On change l'adresse (2) puis OK (3)
Ensuite on selectionne le device (4) , puis on active la lecture (5)
Voilà
Messages : 2,101
Sujets : 158
Inscription : Mar 2022
Réputation :
4
as-tu déjà récupéré les valeurs du coup ?
Jean-Luc
Messages : 80
Sujets : 5
Inscription : Jul 2024
Réputation :
0
(04-10-2024, 10:43 PM)jlm a écrit : as-tu déjà récupéré les valeurs du coup ?
Oui mes 2 modules (Le Chint et le Eastron) sont branchés deriere le meme module Elfin donc sur le même bus RS485, je suis en train de configurer un module Athom basé sur un ESP : https://fr.athom.tech/blank-1/6-ch-energ...or-esphome
J'ai 2 cartes d'acquisition 750-494 sur mon automate WAGO. (= 6 Voies)
J'ai des Actionneur KNX avec mesure intégré
Je vais mettre tout ca sur HA / NodeRED /logger les valeurs pour sortir qq graphes
Je vais essayer de comparer les valeurs mesurés de tout se beau monde pour voir et essayer de voir ce qui est fiable ou non.
Sinon une petite comparaison Chint/Eastron vite fait : (Mon 1er Resenti)
Eastron retourne plus de valeur que le Chint (Cumul kWh,kVarh, en import ou export...)
+Si on ajoute a ca le fait qu'il ne prend qu'un module dans le tableau.
-L'afficheur du coup est Vertical c'est un peu moins pratique si on veut regarder la valeur dans le tableau
+Manuel plus facile a trouver chez Eastron
+Exploitation Modbus plus facile chez Eastron (Pas de Ratio a appliquer)
-Coté prix, le module Chint est une peu moins cher il me semble car vendu avec le Tore ce qui n'est pas le cas du Eastron.
+Vue que le CT n'est pas inclus, on peut choisir celui que l'on veut si jamais on veut un CT avec un Ration bien précis, il faudra s'assurer avant quand meme que le ratio soit configurable.
Les 2 modules utilisent des CT xxxA/5A
Le modules Athom utilisent lui des CT 2000/1A
Voilà
jlm et bishnoi aiment ce post
|
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)
|
Synthèse
|
Please login or register to use this functionality. |
discussions récentes
|
Compatilbilité onduleur
|
Merci je m'en doutais un peu
...Sylvain — 04:37 PM |
Petit retour
|
Je suis toujours épaté par la ...jeanserien — 10:45 AM |
Compatilbilité onduleur
|
Oh que ouijlm — 07:06 AM |
Compatilbilité onduleur
|
ouai c est le faux frères du s...gazzzzton — 02:10 AM |
Compatilbilité onduleur
|
ah oui, c'est notre fameux cop...jlm — 10:46 PM |
Compatilbilité onduleur
|
Bonjour,
Savez vous si ce...gazzzzton — 10:40 PM |
Presentation F6HDP57740
|
Salut Christian,
Très sympa...jlm — 10:35 PM |
Petit retour
|
Merci pour les félicitations. ...jlm — 10:27 PM |
présentation de laurent
|
Salut Laurent,
Merci de d'a...jlm — 10:07 PM |
Petit retour
|
Bonjour à tous et toutes,
E...jeanserien — 08:47 PM |
Un tableau de bord pour vos P...
|
Bonsoir Laurent
Oui claire...jlm — 07:24 PM |
Who's Online
|
There are currently 301 online users. [Complete List] » 1 Member(s) | 300 Guest(s)
|
|
goals
|
96.3% of the way to our goal of 7,000 posts!
|
Statistics
|
» Members: 628
» Latest member: chrismil
» Forum threads: 717
» Forum posts: 6,738
Full Statistics
|
|
|