Vidéo explicative sur la lecture en RS485 Modbus
|
Messages : 2,073
Sujets : 158
Inscription : Mar 2022
Réputation :
4
11-02-2023, 10:29 AM
(Modification du message : 11-02-2023, 10:33 AM par jlm.)
Citation :Comment lire les données d'un appareil de mesure 230V via son port RS485 en protocole Modbus ?
Sans écrire une ligne de code, voici comment lire et décrypter les données d'un appareil de mesure 230V du type SDM120.
Celui ci a un port de communication RS485 et utilise le protocole Modbus pour dialoguer.
On va voir qu'avec 3 nœuds Nodered le job peut être obtenu.
Là où il fallait des heures de programmation. Cette technique peut s'appliquer à la plupart des appareils connectés.
(Bien évidemment on pourrait utiliser un ESP pour ce faire mais ce n'était pas le but)
Cette vidéo est assez technique, accrochez-vous
Jean-Luc
Messages : 71
Sujets : 4
Inscription : Jul 2024
Réputation :
0
Salut Jean-Luc
C'est marrant mais en cherchant des info sur mon Module Chint je me suis retrouvé par hasard sur la video de ton SDM120CT.
Tu aurais pu m'en parlais j'aurais ptet pris ce modele...
Tiens du coup qq questions :
-Tu l'as acheté ou ton SDM120CT ? Combien ?
-Tu pourrais partager ton flow ? C'est pas qu'il est compliqué , mais sur ta video tu as une grosse tête qui masque les parametres a un moment.
-Comment sais tu qu'il faut appliquer un Ratio sur les registres que tu lis ? J'ai parcouru la doc mais j'ai rien vu.
Messages : 2,073
Sujets : 158
Inscription : Mar 2022
Réputation :
4
24-09-2024, 10:26 AM
(Modification du message : 24-09-2024, 10:27 AM par jlm.)
Oulààà tu déterres des archives
J'avais presque oublié cette vidéo. Oui j'ai une grosse tête, j'ai en peu corrigé dans les dernières. J'ai moins la grosse tête
Bon j'ai vraiment dû fouiller pour retrouver le code.
Le voici.
Je l'avais trouvé tel que sur le Net à l'époque. Il pourrait à l'évidence être amélioré mais il fonctionnait.
La bestiole, c'est mon fils un jour qui est venu avec et m'a dit, tiens ils ne s'en servent pas au boulot.
Ca fonctionne bien cela dit. Mais j'ai un faible certain pour le petit dernier en zigbee direct dans HA. Ah le prêt à porter sur la confection de masse, éternel débat.
Bon j'arrête de délirer, voici le code
Format fichier:
flows(39).json (Taille : 12.67 Ko / Téléchargements : 24)
Ou direct copier / coller
Code : [
{
"id": "de9ded18.1099f",
"type": "tab",
"label": "Modbus Energy meter",
"disabled": false,
"info": ""
},
{
"id": "b3ae0448.822d08",
"type": "comment",
"z": "de9ded18.1099f",
"name": "SDM120 Energy Meter",
"info": "",
"x": 140,
"y": 280,
"wires": []
},
{
"id": "53b4b356.bf124c",
"type": "modbus-read",
"z": "de9ded18.1099f",
"name": "SDM 120 Voltage",
"topic": "",
"showStatusActivities": true,
"logIOActivities": false,
"showErrors": true,
"unitid": "1",
"dataType": "InputRegister",
"adr": "0",
"quantity": "2",
"rate": "5",
"rateUnit": "s",
"delayOnStart": true,
"startDelayTime": "5",
"server": "40f20c7f.13a934",
"useIOFile": false,
"ioFile": "",
"useIOForPayload": false,
"emptyMsgOnFail": false,
"x": 140,
"y": 340,
"wires": [
[
"e4d3fade.1132a8"
],
[]
]
},
{
"id": "e4d3fade.1132a8",
"type": "function",
"z": "de9ded18.1099f",
"name": "Voltage",
"func": "var rawData = new ArrayBuffer(4);\nvar intView = new Uint16Array(rawData);\nvar fltView = new Float32Array(rawData);\n\nintView[0] = msg.payload[1]; //low\nintView[1] = msg.payload[0]; //high\n\nmsg.payload = parseFloat(fltView[0].toFixed(1));\nmsg.topic = \"voltage\";\n\nnode.status({fill:\"blue\",shape:\"ring\",text:msg.topic + \":\" + msg.payload}); \n\nreturn msg;",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"x": 320,
"y": 340,
"wires": [
[
"94b7c2b7.b61ae",
"267d6c75.311c84"
]
]
},
{
"id": "e3643b3e.be3a88",
"type": "function",
"z": "de9ded18.1099f",
"name": "Current",
"func": "var rawData = new ArrayBuffer(4);\nvar intView = new Uint16Array(rawData);\nvar fltView = new Float32Array(rawData);\n\nintView[0] = msg.payload[1]; //low\nintView[1] = msg.payload[0]; //high\n\nmsg.payload = parseFloat(fltView[0].toFixed(1));\nmsg.topic = \"current\";\n\nnode.status({fill:\"blue\",shape:\"ring\",text:msg.topic + \":\" + msg.payload}); \n\nreturn msg;",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"x": 320,
"y": 400,
"wires": [
[
"fa18b5f3.ba6be8",
"267d6c75.311c84"
]
]
},
{
"id": "4dbf9277.487e4c",
"type": "function",
"z": "de9ded18.1099f",
"name": "Power",
"func": "var rawData = new ArrayBuffer(4);\nvar intView = new Uint16Array(rawData);\nvar fltView = new Float32Array(rawData);\n\nintView[0] = msg.payload[1]; //low\nintView[1] = msg.payload[0]; //high\n\nmsg.payload = parseFloat(fltView[0].toFixed(1));\nmsg.payload = msg.payload * (-1)\nmsg.topic = \"power\";\n\nnode.status({fill:\"blue\",shape:\"ring\",text:msg.topic + \":\" + msg.payload}); \n\nreturn msg;",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"x": 310,
"y": 460,
"wires": [
[
"c3697655.758e28",
"267d6c75.311c84"
]
]
},
{
"id": "593c6698.c25388",
"type": "function",
"z": "de9ded18.1099f",
"name": "Frequency",
"func": "var rawData = new ArrayBuffer(4);\nvar intView = new Uint16Array(rawData);\nvar fltView = new Float32Array(rawData);\n\nintView[0] = msg.payload[1]; //low\nintView[1] = msg.payload[0]; //high\n\nmsg.payload = parseFloat(fltView[0].toFixed(1));\nmsg.topic = \"frequency\";\n\nnode.status({fill:\"blue\",shape:\"ring\",text:msg.topic + \":\" + msg.payload}); \n\nreturn msg;",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"x": 330,
"y": 520,
"wires": [
[
"c38e8fed.7fb6a",
"267d6c75.311c84"
]
]
},
{
"id": "7df027a2.13a1f8",
"type": "function",
"z": "de9ded18.1099f",
"name": "Energy",
"func": "var rawData = new ArrayBuffer(4);\nvar intView = new Uint16Array(rawData);\nvar fltView = new Float32Array(rawData);\n\nintView[0] = msg.payload[1]; //low\nintView[1] = msg.payload[0]; //high\n\nmsg.payload = parseFloat(fltView[0].toFixed(2));\nmsg.topic = \"energy\";\n\nnode.status({fill:\"blue\",shape:\"ring\",text:msg.topic + \":\" + msg.payload}); \n\nreturn msg;",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"initialize": "",
"finalize": "",
"x": 320,
"y": 580,
"wires": [
[
"d87b3ecd.2dab2",
"267d6c75.311c84"
]
]
},
{
"id": "7d42a707.bcd618",
"type": "modbus-read",
"z": "de9ded18.1099f",
"name": "SDM 120 Current",
"topic": "",
"showStatusActivities": true,
"logIOActivities": false,
"showErrors": true,
"unitid": "1",
"dataType": "InputRegister",
"adr": "6",
"quantity": "2",
"rate": "5",
"rateUnit": "s",
"delayOnStart": true,
"startDelayTime": "5",
"server": "40f20c7f.13a934",
"useIOFile": false,
"ioFile": "",
"useIOForPayload": false,
"emptyMsgOnFail": false,
"x": 140,
"y": 400,
"wires": [
[
"e3643b3e.be3a88"
],
[]
]
},
{
"id": "576a7fbe.d0861",
"type": "modbus-read",
"z": "de9ded18.1099f",
"name": "SDM 120 Power",
"topic": "",
"showStatusActivities": true,
"logIOActivities": false,
"showErrors": true,
"unitid": "1",
"dataType": "InputRegister",
"adr": "12",
"quantity": "2",
"rate": "5",
"rateUnit": "s",
"delayOnStart": true,
"startDelayTime": "5",
"server": "40f20c7f.13a934",
"useIOFile": false,
"ioFile": "",
"useIOForPayload": false,
"emptyMsgOnFail": false,
"x": 140,
"y": 460,
"wires": [
[
"4dbf9277.487e4c"
],
[]
]
},
{
"id": "519b5a74.1a7314",
"type": "modbus-read",
"z": "de9ded18.1099f",
"name": "SDM 120 Frequency",
"topic": "",
"showStatusActivities": true,
"logIOActivities": false,
"showErrors": true,
"unitid": "1",
"dataType": "InputRegister",
"adr": "70",
"quantity": "2",
"rate": "5",
"rateUnit": "s",
"delayOnStart": true,
"startDelayTime": "5",
"server": "40f20c7f.13a934",
"useIOFile": false,
"ioFile": "",
"useIOForPayload": false,
"emptyMsgOnFail": false,
"x": 150,
"y": 520,
"wires": [
[
"593c6698.c25388"
],
[]
]
},
{
"id": "b84798db.04be98",
"type": "modbus-read",
"z": "de9ded18.1099f",
"name": "SDM 120 Energy",
"topic": "",
"showStatusActivities": true,
"logIOActivities": false,
"showErrors": true,
"unitid": "1",
"dataType": "InputRegister",
"adr": "342",
"quantity": "2",
"rate": "60",
"rateUnit": "s",
"delayOnStart": true,
"startDelayTime": "5",
"server": "40f20c7f.13a934",
"useIOFile": false,
"ioFile": "",
"useIOForPayload": false,
"emptyMsgOnFail": false,
"x": 140,
"y": 580,
"wires": [
[
"7df027a2.13a1f8",
"1b35ee5d.7dd512"
],
[]
]
},
{
"id": "94b7c2b7.b61ae",
"type": "ui_text",
"z": "de9ded18.1099f",
"group": "b1bb14f0043ca966",
"order": 0,
"width": 0,
"height": 0,
"name": "",
"label": "Voltage",
"format": "{{msg.payload}} V",
"layout": "row-spread",
"x": 500,
"y": 340,
"wires": []
},
{
"id": "fa18b5f3.ba6be8",
"type": "ui_text",
"z": "de9ded18.1099f",
"group": "b1bb14f0043ca966",
"order": 1,
"width": 0,
"height": 0,
"name": "",
"label": "Current",
"format": "{{msg.payload}} A",
"layout": "row-spread",
"x": 500,
"y": 400,
"wires": []
},
{
"id": "c3697655.758e28",
"type": "ui_text",
"z": "de9ded18.1099f",
"group": "b1bb14f0043ca966",
"order": 2,
"width": 0,
"height": 0,
"name": "",
"label": "Power",
"format": "{{msg.payload}} W",
"layout": "row-spread",
"x": 490,
"y": 460,
"wires": []
},
{
"id": "c38e8fed.7fb6a",
"type": "ui_text",
"z": "de9ded18.1099f",
"group": "b1bb14f0043ca966",
"order": 3,
"width": 0,
"height": 0,
"name": "",
"label": "Frequency",
"format": "{{msg.payload}} Hz",
"layout": "row-spread",
"x": 510,
"y": 520,
"wires": []
},
{
"id": "d87b3ecd.2dab2",
"type": "ui_text",
"z": "de9ded18.1099f",
"group": "b1bb14f0043ca966",
"order": 4,
"width": 0,
"height": 0,
"name": "",
"label": "Total Energy",
"format": "{{msg.payload}} kWh",
"layout": "row-spread",
"x": 510,
"y": 580,
"wires": []
},
{
"id": "267d6c75.311c84",
"type": "function",
"z": "de9ded18.1099f",
"name": "Build object",
"func": "watch_topic = \"energy\";\nvar output = {};\n\ncontext.set(msg.topic,msg.payload);\n\nif (context.get(\"voltage\")!==undefined) {\n output.voltage = context.get(\"voltage\");\n}\nif (context.get(\"current\")!==undefined) {\n output.current = context.get(\"current\");\n}\nif (context.get(\"power\")!==undefined) {\n output.power = context.get(\"power\");\n}\nif (context.get(\"frequency\")!==undefined) {\n output.frequency = context.get(\"frequency\");\n}\nif (context.get(\"energy\")!==undefined) {\n output.energy = context.get(\"energy\");\n}\nmsg.payload = output;\n\nif (msg.topic===watch_topic) {\n msg.topic = \"sdm120\";\n return msg;\n}",
"outputs": 1,
"noerr": 0,
"x": 770,
"y": 480,
"wires": [
[
"6d3190d1.e5037"
]
]
},
{
"id": "6d3190d1.e5037",
"type": "debug",
"z": "de9ded18.1099f",
"name": "",
"active": false,
"tosidebar": true,
"console": false,
"complete": "true",
"statusVal": "",
"statusType": "auto",
"x": 910,
"y": 480,
"wires": []
},
{
"id": "1b35ee5d.7dd512",
"type": "debug",
"z": "de9ded18.1099f",
"name": "data array",
"active": false,
"tosidebar": true,
"console": false,
"tostatus": false,
"complete": "payload",
"targetType": "msg",
"statusVal": "",
"statusType": "auto",
"x": 320,
"y": 640,
"wires": []
},
{
"id": "40f20c7f.13a934",
"type": "modbus-client",
"name": "Modbus SDM120",
"clienttype": "serial",
"bufferCommands": true,
"stateLogEnabled": false,
"queueLogEnabled": false,
"failureLogEnabled": false,
"tcpHost": "127.0.0.1",
"tcpPort": "502",
"tcpType": "DEFAULT",
"serialPort": "/dev/ttyUSB0",
"serialType": "RTU-BUFFERD",
"serialBaudrate": "9600",
"serialDatabits": "8",
"serialStopbits": "1",
"serialParity": "none",
"serialConnectionDelay": "100",
"serialAsciiResponseStartDelimiter": "",
"unit_id": "",
"commandDelay": 30,
"clientTimeout": 2000,
"reconnectOnTimeout": false,
"reconnectTimeout": 5000,
"parallelUnitIdsAllowed": false
},
{
"id": "b1bb14f0043ca966",
"type": "ui_group",
"name": "SDM120 Energy Meter",
"tab": "ae839dae17d774a1",
"order": 1,
"disp": true,
"width": "6",
"collapse": false
},
{
"id": "ae839dae17d774a1",
"type": "ui_tab",
"name": "Modbus",
"icon": "memory",
"order": 28,
"disabled": false,
"hidden": false
}
]
Jean-Luc
Messages : 71
Sujets : 4
Inscription : Jul 2024
Réputation :
0
Merci
(24-09-2024, 10:26 AM)jlm a écrit : Ca fonctionne bien cela dit. Mais j'ai un faible certain pour le petit dernier en zigbee direct dans HA. Ah le prêt à porter sur la confection de masse, éternel débat. J'ai des principe et pour le moment j'arrive a me tenir a l'écart de Zigbee
Après tu as raison un truc basé sur du Zigbee, ESP ou autre se met parfois bcp plus facilement en service.
Là moi l'idée c'est d'avoir une référence fiable dans un 1er temps pour ensuite valider ou non des voies de mesure sur ESP ou sur mes Actionneur KNX de ma domotique.
Bon et puis ensuite il y aura aussi la partie PV ...
Messages : 71
Sujets : 4
Inscription : Jul 2024
Réputation :
0
05-10-2024, 10:05 AM
(Modification du message : 05-10-2024, 10:07 AM par pflot59.)
Comme j'ai commencé a le dire ici : https://domosimple.eu/forum/thread-832-p...ml#pid6870 , je l'aime bien ce petit module.
Le seul petit point négatif, c'est que ca table modbus est éclaté en plusieurs partie, ce qui ne permet pas de faire une seule interrogation si on veut récupérer toutes les valeurs.
Cette remarque c'est dans une logique ou il y aurait plusieurs module sur le même bus, et si on veut un refresh des valeurs le plus court possible. Plus il y a de requete plus on allonge le temps de cycle forcément...
La doc indiquant qu'il ne peut renvoyer que 40 adresse consécutive ( Tien ca me rappel un module Etek , il doit y avoir un point commun )
Un autre truc qui est bien c'est que eux il ont bien fait les choses , ils ont bien séparé les registre dispo uniquement en Lecture de ceux qui sont dispo en Lecture+Ecriture (Fct 3 ou 4)
bishnoi et jlm aiment ce post
|
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)
|
Synthèse
|
Please login or register to use this functionality. |
discussions récentes
|
un peu d"aide info linky
|
Ca y est ca fonctionne c'etait...ghis.dlm — 11:32 PM |
un peu d"aide info linky
|
Je te montre un exemple demain...jlm — 10:49 PM |
un peu d"aide info linky
|
Depuis le début de notre conve...ghis.dlm — 09:59 PM |
Ajout écran OLED sur ma Wallb...
|
zut,
c'est toujpurs complexe,...bishnoi — 09:29 PM |
un peu d"aide info linky
|
Si nodered est sur ton HA, alo...jlm — 06:50 PM |
un peu d"aide info linky
|
node red et grafana sont sur H...ghis.dlm — 06:20 PM |
Ajout écran OLED sur ma Wallb...
|
j'ai parcouru le sujet du coup...jlm — 04:40 PM |
un peu d"aide info linky
|
je ne sais que faire de plus p...jlm — 02:07 PM |
Ajout écran OLED sur ma Wallb...
|
essaye
bishnoi — 11:31 PM |
un peu d"aide info linky
|
C'est décidément incompréhensi...ghis.dlm — 10:08 PM |
un peu d"aide info linky
|
J'avais pas fait attention suf...jlm — 08:50 PM |
Who's Online
|
There are currently 43 online users. [Complete List] » 1 Member(s) | 42 Guest(s)
|
|
goals
|
95.2% of the way to our goal of 7,000 posts!
|
Statistics
|
» Members: 617
» Latest member: authoms
» Forum threads: 706
» Forum posts: 6,661
Full Statistics
|
|
|