Nouvelle installation et probleme BMS
|
Messages : 156
Sujets : 14
Inscription : Aug 2023
Réputation :
0
Bonjour,
Je viens vous demander de l'aide suite à une installation que j'ai réalisée chez une amie avec la même batterie que j'ai mais un onduleur
type voltronic notice identique que j'ai trouvée https://enertik.com/wp-content/uploads/s...-5k-48.pdf
avec le même tableau de commande que le mien mais onduleur 5kva le mien 8kva, ici vous m'aviez aider https://domosimple.eu/forum/thread-643.html
La batterie https://www.basengreen.com/product/pre-s...y-storage/
Le Problème: Le BMS entre batterie et onduleur ne fonctionne pas j'ai fais le branchement identique au mien, même essayer tout les choix au niveau batterie aucun ne fonctionne inverser A et B ne marche pas non plus! peut-etre que sur l'onduleur la sortie n'est pas sur 3 et 5 de la rj45 mais ou peut on l'identifier avec un metrix?
Merci de votre aide
Messages : 530
Sujets : 21
Inscription : Nov 2022
Réputation :
5
Pas grand monde pour t'aider...
Tu as avancer depuis ?
Messages : 156
Sujets : 14
Inscription : Aug 2023
Réputation :
0
Ben j'ai essayer en can-bus mais marche pas non plus
essayer les pin 7 et 8 au lieu de 1 et 2 coté batterie rien non plus....
Messages : 530
Sujets : 21
Inscription : Nov 2022
Réputation :
5
Je ne peux pas trop t'aider... Dans ton autre poste tu parles qu'il communique sur pyl. J'imagine que tu as vérifié ?
Dans la Doc, il est indiqué que la communication de la mise en service peut prendre plus de 1 minutes.
Mais d'autres verront sûrement autre chose
Messages : 156
Sujets : 14
Inscription : Aug 2023
Réputation :
0
oui j'ai vérifié essayer sur pyl et tout les autres jusqu’à que l'alarme de non communication!
Messages : 2,094
Sujets : 158
Inscription : Mar 2022
Réputation :
4
Idem je ne sais pas trop comment avancer sur ce souci.
- As-tu bien configuré le DIP switch comme décrit dans la documentation de l'onduleur en "Appendix B: BMS Communication Installation" ?
- Es-tu bien sur le RJ45 qui gère le bus RS485 ?
J'imagine que oui, mais bon ça coute rien de poser les questions
Par contre, je te propose de regarder du coté du logiciel Pylontech tel que batteryview que tu connecterais sur la Basengreen via ton cable fait maison. Histoire de voir si il y a moyen de communiquer directement sans passer par l'onduleur.
D'ailleurs peux-tu essayer direct sur ton installation avec ton câble ? j'aimerai bien savoir si ce logiciel sait discuter avec tes Basengreen
BatteryView_3028(1).zip (Taille : 4.64 Mo / Téléchargements : 65)
Bon dimanche
Jean-Luc
Messages : 156
Sujets : 14
Inscription : Aug 2023
Réputation :
0
Pour le Dip switch j'ai laisser comme il était "1-0-0-0" comme la mienne, mais en relisant la notice je vois qu'il faut faire un reset en veille manuellement pour que ce soit prit en compte!
qu'es ce qui appel en veille? je l’éteins au bouton ou j’attends que l'écran s'éteigne?
Messages : 530
Sujets : 21
Inscription : Nov 2022
Réputation :
5
Si c'est comme les pylontech, si tu changes le dip Switch il faut redémarrer les batteries pour que ça soit pris en compte.
Mais j'essayerai déjà d'échanger tes câbles entre vos deux installations pour voir si cela fonctionne, tu seras déjà fixé sur ta connexion.
Messages : 156
Sujets : 14
Inscription : Aug 2023
Réputation :
0
03-06-2024, 07:06 PM
(Modification du message : 03-06-2024, 07:07 PM par Chassin.)
NOLAK
Mais j'essayerai déjà d'échanger tes câbles entre vos deux installations pour voir si cela fonctionne, tu seras déjà fixé sur ta connexion.
Déja fait et pour moi ça fonctionne mais pas l'autre!
Messages : 530
Sujets : 21
Inscription : Nov 2022
Réputation :
5
Ok et tu n'as aucune erreur ?
Logiquement configurer sur pyl tu as erreur 61 si pas de communication c'est le cas ?
Messages : 156
Sujets : 14
Inscription : Aug 2023
Réputation :
0
sur le mien aucune erreur et sur l'autre erreur 61
Messages : 530
Sujets : 21
Inscription : Nov 2022
Réputation :
5
Ok donc pas un problème de câble. Soit batterie soit onduleur.
Tu as contacté le service après vente ?
Messages : 2,094
Sujets : 158
Inscription : Mar 2022
Réputation :
4
N'oublies pas, si tu peux faire mon petit test avec batteryview sur ta batterie, et si cela fonctionne sur l'autre.
Ce serait aussi une bonne information
https://domosimple.eu/forum/thread-780-post-6244.html
Jean-Luc
Messages : 156
Sujets : 14
Inscription : Aug 2023
Réputation :
0
(04-06-2024, 10:08 PM)jlm a écrit : N'oublies pas, si tu peux faire mon petit test avec batteryview sur ta batterie, et si cela fonctionne sur l'autre.
Ce serait aussi une bonne information
https://domosimple.eu/forum/thread-780-post-6244.html
Bonjour,
j’étais absent plusieurs jours, je viens d'installer le logiciel je ne vois pas comment çà marche, connections type pas le choix rs232, port name j'ai mis un nom bidon, baud rate je les ai tous essayées mais rien, units je suis resté sur 8, mais aucune connections!
Messages : 2,094
Sujets : 158
Inscription : Mar 2022
Réputation :
4
ah ok, sympa le retour. Donc pas moyen de passer via le connecteur rs485. Donc pas moyen de vérifier ce connecteur.
Jean-Luc
Messages : 156
Sujets : 14
Inscription : Aug 2023
Réputation :
0
en faite après plusieurs essais je n"ai aucun port com qui fonctionne essayer de 1 à 9
Messages : 530
Sujets : 21
Inscription : Nov 2022
Réputation :
5
Le souci viendrai de la batterie alors ? Déplace l'onduleur chez toi ou tes batteries chez ton amie. Je blague mais ça doit venir d'un défaut matériel. Tu me diras tu seras fixé :-)
Messages : 156
Sujets : 14
Inscription : Aug 2023
Réputation :
0
Heu c'est ma batterie ou le bms fonctionne qui répond pas au logiciel!
j'ai même essayer le logiciel fourni avec la batterie mais pareil marche pas!
Messages : 156
Sujets : 14
Inscription : Aug 2023
Réputation :
0
28-06-2024, 12:52 PM
(Modification du message : 28-06-2024, 12:53 PM par Chassin.)
Bonjour,
J'ai un petit soucis avec les réglage de ma batterie,
depuis presque 2 semaine j'ai coupé l'EDF et la batterie passe tres bien la nuit, mais depuis quelques jours elle recharge le matin jusqu'à vers midi 100% et 54v/54,2v et après sa descend progressivement (à 12h30 99% et 53.7v) et ca jusqu'au soir exemple hier à 20h30 90% 53,5v plus de maintien alors que plein soleil.
j'ai regardez tout mes réglage et je vois pas, Basen ma envoyer les réglage pour la batterie voir si dessous à quel paramètre que je l'ai es attribués.
Charging voltage: 58.4V paramètre (26)
Holding voltage: 54.5V paramètre pas trouvé
Minimum cut-off voltage: 43.2V-45V paramètre (29)
Equalizing voltage: 56.3V paramètre (31)
Float charging voltage: 53.6-54.5V paramètre (27)
ce matin batterie à 69% plus les jour passe plus ca descend pourtant elle recharge bien mais apparament plus de maintien jusqu'au soir si bien que je commence le soir avec 8 à 10% de moins.
merci de vos conseils
Messages : 530
Sujets : 21
Inscription : Nov 2022
Réputation :
5
Je ne comprends pas très bien ton histoire...
Tu veux dire que une fois a 100% la batterie commence a ce décharger et ne veut plus ce recharger pour revenir a 100% ?
Es que tes batteries non pas justement une sécurité qui lui dit tu ne recharge pas, si tu n'a pas en dessous de tel seuil ?
Simple question mais je ne vois pas trop ce qui pourrait faire ça.
Messages : 156
Sujets : 14
Inscription : Aug 2023
Réputation :
0
Bon j'ai trouvé un peut mieux, si on peut dire
j'ai changer le parametre 5 de PYL à FLD seul inconvénient smartphoton m'indique batterie moyenne 98% tandis que l'application bluetooch de la batterie me dit 73%
lequel à raison?
Messages : 530
Sujets : 21
Inscription : Nov 2022
Réputation :
5
Je ne sais pas ce qu'est le fld.
Mais j'ai envie de dire que le bms batterie a surement raison.
Messages : 156
Sujets : 14
Inscription : Aug 2023
Réputation :
0
FLD = Si « Défini par l'utilisateur » est sélectionné,
la tension de charge de la batterie et la faible
tension de coupure CC peuvent être configurées
dans les programmes 26, 27 et 29.
et pas de connexion BMS entre l'onduleur et la batterie, mais dans cette position la charge ne chute pas elle se maintiens.
Messages : 530
Sujets : 21
Inscription : Nov 2022
Réputation :
5
Ok donc la valeur de l'onduleur ne sera pas juste.
|
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)
|
Synthèse
|
Please login or register to use this functionality. |
discussions récentes
|
Ajout écran OLED sur ma Wallb...
|
Oulàààà, j'ai un peu la tête a...jlm — 10:17 PM |
Modification paramètre wks pl...
|
Salut,
Bon ben ça semble fo...gag — 12:49 AM |
Ajout écran OLED sur ma Wallb...
|
esp32 BTserial pour elm327 fla...bishnoi — 08:55 PM |
installation Smartphoton Add-...
|
Le coup du 1Gb, j'ai déjà vécu...jlm — 05:05 PM |
retour Pylontech HS
|
Bonjour,
Je confirme. Le chan...claude47 — 03:21 PM |
installation Smartphoton Add-...
|
Bonjour Jean-Luc,
.
"Do...jeanserien — 03:06 PM |
retour Pylontech HS
|
Bonjour,
Les infos que tu don...ghis.dlm — 02:36 PM |
installation Smartphoton Add-...
|
oulllahh ça va pas être facil...jlm — 11:11 AM |
Modification paramètre wks pl...
|
Bon ben en fait c'est pas si d...gag — 11:02 AM |
surcharge pylontech us5000
|
salut ! oui pas de soucis pous...Le bieslois — 08:47 AM |
installation Smartphoton Add-...
|
le Pi3 m'a juste servi pour vo...jeanserien — 11:25 PM |
Who's Online
|
There are currently 182 online users. [Complete List] » 1 Member(s) | 181 Guest(s)
|
|
goals
|
96% of the way to our goal of 7,000 posts!
|
Statistics
|
» Members: 625
» Latest member: robinmarzac56
» Forum threads: 713
» Forum posts: 6,718
Full Statistics
|
|
|