Bonjour,
J'ai quelques questions et commentaires.
J'ai :
- 3 WKS circle avec donc du triphasé
- 7 Batteries pylontech us3000c
- 3 strings de 3.3kw exposés au sud. 1 par onduleur
Pour les pylontech us3000c, la doc précise qu'il faut un hub dès qu'on dépasse 8 batteries. Est-ce la même chose pour les 5000?
En dehors des jours d'été lumineux, je n'arrive jamais a avoir un soc de 100%. Pire, en ce moment j'ai un déséquilibre dans les soc. J'ai contacté pylontech mais je n'ai pas encore de réponse qui me permette d'expliquer cette situation. Ils m'ont demandé les fichiers event et history du logiciel batteryview. Je leur ai envoyé les fichiers concernant la batterie 1 (celle qui est maître et sur lequel mon câble est connecté). J'attends donc.
En ce moment j'ai des socs allant de 57 à 30%. Peut être que le problème vient de la version du soft des batteries car elles ont des versions différentes (de 2.2 à 1.4).
Par ailleurs j'ai peut être un problème de paramètres.
Pouvons-nous échanger sur le forum pour essayer d'y voir plus clair ?
Merci
On peut constater que les divers SOC ont une fâcheuse tendance à dériver entre eux.
Voici ce à quoi on peut arriver
Là c'est le SOC de mon pack pylontech. 1x US5000 et 6x US2000C. Bonjour les dérives de l'une envers l'autre. Pas terrible l'équilibrage entre les batteries. A se demander comment ils ont pensé leur équilibrage ?
Discutons ensemble de ce phénomène comme Claude l'a proposé
(05-12-2024, 11:34 PM)jlm a écrit : On peut constater que les divers SOC ont une fâcheuse tendance à dériver entre eux.
Voici ce à quoi on peut arriver
Là c'est le SOC de mon pack pylontech. 1x US5000 et 6x US2000C. Bonjour les dérives de l'une envers l'autre. Pas terrible l'équilibrage entre les batteries. A se demander comment ils ont pensé leur équilibrage ?
Discutons ensemble de ce phénomène comme Claude l'a proposé
Défaut ou normalité ?
Bonjour,
je ne suis pas un expert mais quelques questions
Est*ce que les batteries ont une fois été équilibrées depuis l'ajout ( car j'imagine que la différence de modèle est due à un ajout et combien et combien de temps entre la mise en service des 2000 et de la 5000
quelle est la batterie maître et quelle est la dernière batterie ajouté, j'imagine la 5000
06-12-2024, 10:58 AM (Modification du message : 06-12-2024, 11:37 AM par claude47.)
Bonjour,
Merci pour vos réponses.
Lorsque j'ai ajouté de nouvelles batteries, j'ai fait en sorte que l'ensemble des batteries soient à un soc de 100%.
J'ai mis la batterie la plus récente en maître (version 2.2).
Jean-Luc, as-tu des versions différentes ?
Pour info, je mets en pièce jointe la signification des messages du fichier historique de l'application batteryview (dernière colonne)
Ça permet d'interpréter ces codes et les actions à mener.
06-12-2024, 11:47 AM (Modification du message : 06-12-2024, 11:49 AM par jlm.)
clairement oui,
la dernière achetée était la 5000. Je l'ai donc passée en "maitre". La version logicielle n'est pas la même que celles des us2000c.
Ça peut expliquer le manque de coordination entre les pack.
Cela étant posé, Je n'ai jamais vu de firmware proposé par Pylontech pour mettre à jour l'entier des batteries. Ce qui pour moi n'est pas un bon point pour eux. Et vous, en avez vous vu ou eu des m-à-j ?
De plus, au vue des retours utilisateurs sur le forum, le SAV ne prend pas en charge les batteries qui sont défectueuses, malgré la grosse pub sur leur garantie.
J'estime que le BMS ne fait pas bien son boulot de protection et d'équilibrage.
J'ai eu une batterie qui a été prise en garantie.
Est-ce que la gestion entre le BMS de l'onduleur maître et le BMS de la pylontech est correct.
Comme préconisé, sur mon onduleur maître j'ai mis le paramètre 5 à PYL. Les autres étant sur USE.
J'ai trouvé cette réponse :
1. Causes courantes des différences de SOC
a) Versions différentes de firmware et matériel
Les batteries Pylontech de versions différentes (ex. 1.4, 1.6, 2.0) peuvent avoir des comportements légèrement différents dans la gestion de la charge/décharge.
Les versions plus anciennes peuvent ne pas être totalement compatibles avec les plus récentes.
Solution : Vérifiez les versions de firmware sur chaque batterie via BatteryView et mettez-les à jour si nécessaire. Contactez Pylontech ou votre fournisseur pour obtenir les derniers firmwares.
Le problème c'est que pylontech ne répond pas. Je vais chercher...
en effet, mon fournisseur m'avait dit à l'époque, on ne touche pas quand ça fonctionne. Pas de màj pour vous.
Pour la prise en compte de ta batterie, combien as-tu dû payer ?
(06-12-2024, 06:46 PM)jlm a écrit : intéressant ton Zimaboard, je n'avais jamais entendu parler.
Tiny windows est payant si tu veux l'installer par la suite ?
Bonjour,
Après plusieurs échanges, voilà la réponse de pylontech:
L'incohérence entre le SOC des anciens et nouvelles batteries est inévitable car la capacité des anciennes batteries est dégradée après utilisation. Si toutes les batteries sont utilisées en même temps, car les batteries sont connectées en parallèle, le courant sera équilibré et le logiciel ajustera automatiquement le SOC pour le rendre cohérent.
Cette réponse ne me convient pas car la baisse des soc ne correspond pas tout à fait à ce que je constate. Par exemple j'ai une batterie plus ancienne qui a un soc supérieur à une plus récente.
Il faut donc éviter de compléter le nombre de batteries au fur et à mesure de ses nécessités. Le dimensionnement et l'investissement est donc à prévoir au départ.
Je suis entrain de faire un test. Je viens de charger toutes mes batteries à 100%. Je vais les laisser quelques jours isolées pour qu'elles s'équilibrent.
Je vous tiendrais au courant si ça sert à quelque chose.
si quelqu'un qui lit ces quelques lignes peut nous éclairer il sera le bienvenu.
09-12-2024, 01:08 PM (Modification du message : 09-12-2024, 01:09 PM par jeanft35140.)
(09-12-2024, 12:12 PM)claude47 a écrit : Bonjour,
Après plusieurs échanges, voilà la réponse de pylontech:
L'incohérence entre le SOC des anciens et nouvelles batteries est inévitable car la capacité des anciennes batteries est dégradée après utilisation. Si toutes les batteries sont utilisées en même temps, car les batteries sont connectées en parallèle, le courant sera équilibré et le logiciel ajustera automatiquement le SOC pour le rendre cohérent.
Cette réponse ne me convient pas car la baisse des soc ne correspond pas tout à fait à ce que je constate. Par exemple j'ai une batterie plus ancienne qui a un soc supérieur à une plus récente.
Il faut donc éviter de compléter le nombre de batteries au fur et à mesure de ses nécessités. Le dimensionnement et l'investissement est donc à prévoir au départ.
Je suis entrain de faire un test. Je viens de charger toutes mes batteries à 100%. Je vais les laisser quelques jours isolées pour qu'elles s'équilibrent.
Je vous tiendrais au courant si ça sert à quelque chose.
si quelqu'un qui lit ces quelques lignes peut nous éclairer il sera le bienvenu.
j'ai lu quelques part je ne sait plus où que Pylontech suggérait lors de l'ajout de batterie de le faire dans les 6 à 18 mois de l'installation initiale pour éviter se problème.
pour les SOC anciens et nouvelles batterie je pense que ce n'est qu'une manière de faire nos tableau de bord. Il faudrait trouver une formule magique qui fait un ajustement en prenant compte le nombre de life circle par exemple ou bien il y a surement un paramètre sur les batterie pour affecter la compensation nécessaire
(06-12-2024, 06:46 PM)jlm a écrit : intéressant ton Zimaboard, je n'avais jamais entendu parler.
Tiny windows est payant si tu veux l'installer par la suite ?
Perso a ce que j'ai compris c'est qu'il n'équilibre pas quand la charge est inactive mais il équilibre bien, sur les derniers milivolts de charge cad entre les 95 et 100%.
Pour ce qui est d'un équilibrage isolé, j'ai souvent lu que c'était très très long, plusieurs jours voir plusieurs semaines.