(24-03-2024, 12:17 AM)yvesma a écrit : Exactement à part que d'être en AGM je suis en USE mais c'est plus ou moins la même chose.
Je suis preneur de tes informations.
Si tu es d'accord on peut s' échanger numéro de téléphone en message privé.
Yves
Ok, je suis joignable au 06 68 51 05 73
De mon côté, le seplos est en BMS V3 avec bluetooth
Partant du principe que seplos n'a pas de protocole propriétaire, j'ai paramétré le seplos en bluetooth sur Pylontech.
Il communique bien avec le Voltronic et les retours sont fiables avec un cordon Rj45 modifié !!!!
Il y a toujours un hic derrière, car c'est le BMS seplos qui décide par lui-même, et pas les paramétrages que j'envoie.
C'est à dire que finalement, la batterie seplos en EVE 290 de chez Nkon peut descendre jusqu'a 6% de décharge au lieu des 15% demandé !!!
Mais justement ce LifePO4 peut le faire !!!! donc j'hésite vraiment à régler le seuil en voltage pour rebasculer vers le grid EDF avant.
Contrairement au lithium de chez pylontech, les cellules prismatiques sont prévues pour les décharges profondes sans problème.
Et, si on a un doute, dans home assistant, on peut forcer l'arrêt soit sur un niveau de décharge (SOC) ou soit sur un voltage.
Donc, pour le moment, ce n'est pas un problème car vraiment le BMS seplos sait trés bien ce qu'il fait !!!!!
Après, pour préserver quelques cycles de plus je limiterais éventuellement un peu la décharge.
Donc concrètement, une erreur 61 peut remonter coté Voltronic car c'est le seplos qui décide alors que pylontech c'est 15 à 20% de décharge seulement.