Le WKS ne veut plus changer d'état
|
Messages : 86
Sujets : 16
Inscription : Mar 2023
Réputation :
0
Bonjour à tous,
Quelqu'un peut il me dire si il a déjà été confronté au même problème ?
Lorsque j'ai un incident en info erreur, comme actuellement :"batteries weak" malgré que les batteries sont a 70% je n'arrive pas a effacer cette information, sauf en redémarrant l'onduleur lui même.
Un autre problème se rajoute à ça,
je ne peux pas changer d'état par exemple passer de SOL à SBU ni par home assistant ni sur le panneau de l'onduleur tant que je n'ai pas redémarrer de dernier.
Merci pour votre aide
et bon weekend à tous
Messages : 530
Sujets : 21
Inscription : Nov 2022
Réputation :
5
Merci, pour ton nouveau sujet
Ma première question, es que tu as un câble bms ?
Tu peux aussi nous dire la tension de tes batteries a ce moment ?
Messages : 86
Sujets : 16
Inscription : Mar 2023
Réputation :
0
Oui j'ai des pylontech et elles sont à 50,42 50,43 et 50.43v
Messages : 530
Sujets : 21
Inscription : Nov 2022
Réputation :
5
28-09-2024, 10:38 AM
(Modification du message : 28-09-2024, 10:40 AM par NOLAK.)
Donc au moment où tu as l'erreur ?
Et tu as une communication directe entre les pylontech et l'onduleur ?
Tu es configurer comment sur le paramètres batterie ? Le paramètres 5 il me semble
Messages : 86
Sujets : 16
Inscription : Mar 2023
Réputation :
0
28-09-2024, 11:31 AM
(Modification du message : 28-09-2024, 11:32 AM par Samsara32.)
Oui la com est direct
Le parametre 5 est sur pyl
site html gratuit
site html gratuit
Messages : 530
Sujets : 21
Inscription : Nov 2022
Réputation :
5
28-09-2024, 11:47 AM
(Modification du message : 28-09-2024, 11:49 AM par NOLAK.)
Alors perso, soit un problème de ton câble bms soit l'onduleur lui même. On va attendre d'autres avis mais la ...
Je ne sais pas trop quoi te dire de plus
Ce que tu peux nous donner, c'est des screen de ton historique sur le volt des pylontech
Messages : 2,079
Sujets : 158
Inscription : Mar 2022
Réputation :
4
Citation :Lorsque j'ai un incident en info erreur, comme actuellement :"batteries weak" malgré que les batteries sont a 70% je n'arrive pas a effacer cette information, sauf en redémarrant l'onduleur lui même.
Un autre problème se rajoute à ça,
je ne peux pas changer d'état par exemple passer de SOL à SBU ni par home assistant ni sur le panneau de l'onduleur tant que je n'ai pas redémarrer de dernier.
Je penche aussi pour un souci de communication entre l'onduleur et la pylontech.
- Es-tu branché en CAN ou en RS485. Le cable de liaison est-il fabriqué maison ou acheté tout fait ?
- Comme demande Nolak fais nous des captures écran du graph tension et courant des Pylontech
Maintenant que l'onduleur refuse de passer en SBU, je peux le comprendre car pour lui les batteries sont weak et si pas assez de PV alors encore moins
Jean-Luc
Messages : 86
Sujets : 16
Inscription : Mar 2023
Réputation :
0
Alors mon cable est un rs232 de chez aten
Voici les graphes sachant que tout est revenu a la normal à 12h12
Messages : 2,079
Sujets : 158
Inscription : Mar 2022
Réputation :
4
Juste pour info
N'hésites pas à télécharger tes images sur le site. On a assez de place disque.
Jean-Luc
Messages : 530
Sujets : 21
Inscription : Nov 2022
Réputation :
5
C'est ok pour toi ? Je peux mettre en résolu
Messages : 86
Sujets : 16
Inscription : Mar 2023
Réputation :
0
29-09-2024, 09:42 AM
(Modification du message : 29-09-2024, 09:42 AM par Samsara32.)
(29-09-2024, 09:07 AM)NOLAK a écrit : C'est ok pour toi ? Je peux mettre en résolu
Juste si quelqu'un sait comment riceter cette alarme (sans redémarrer l'onduleur) pour pouvoir changer d'état lorsque l'on voit que tout est ok et qu'il y a un soleil resplendissant à l'extérieur ?
(29-09-2024, 12:53 AM)jlm a écrit : Juste pour info
N'hésites pas à télécharger tes images sur le site. On a assez de place disque.
Ok dac merci !
Messages : 530
Sujets : 21
Inscription : Nov 2022
Réputation :
5
Si l'alarme apparaît c'est que tu as un problème, tu ne peux pas reset alarme comme un garagiste qui désactive les capteurs en défaut. Attention si ton onduleur met une erreur vérifie ton cablage bms ou ton onduleur, ça peut cacher un autre problème
Messages : 86
Sujets : 16
Inscription : Mar 2023
Réputation :
0
(29-09-2024, 01:17 PM)NOLAK a écrit : Si l'alarme apparaît c'est que tu as un problème, tu ne peux pas reset alarme comme un garagiste qui désactive les capteurs en défaut. Attention si ton onduleur met une erreur vérifie ton cablage bms ou ton onduleur, ça peut cacher un autre problème
Oui je suis d'accord mais si je redemarre l'onduleur l'alarme disparaît donc il n'y a pas de batteries faibles non ?
Messages : 530
Sujets : 21
Inscription : Nov 2022
Réputation :
5
29-09-2024, 04:53 PM
(Modification du message : 29-09-2024, 04:53 PM par NOLAK.)
Oui possible mais je n'ai pas la même vision en fait.
Si ou bout d'un certain temps ton erreur remonte c'est que forcément il y a un problème.
Après réflexion cela peut venir de une de tes batteries, un bms défectueux sur l'une d'entre elle, par exemple.
Peut tu quand tu as l'erreur mettre justement tes courbe pour les 3 batterie. En il faudrait le vhight et vlow
Messages : 86
Sujets : 16
Inscription : Mar 2023
Réputation :
0
Ok merci pour ton aide et bonne soirée
Messages : 530
Sujets : 21
Inscription : Nov 2022
Réputation :
5
29-09-2024, 10:56 PM
(Modification du message : 29-09-2024, 10:57 PM par NOLAK.)
On ne pas dire que mon aide ta été bien utile, je pourrais pas faire plus tant que nous n'aurons pas plus d'éléments. Pour ce qui de couper une erreur de l'onduleur c'est pas possible, et c'est quand même déconseillé si tu as réellement un défaut qui arrive a un certain stade. Il est préférable de trouver d'où cela peut venir
Bonne soirée
|
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 5 visiteur(s)
|
Synthèse
|
Please login or register to use this functionality. |
discussions récentes
|
communication JK
|
Gazzzton m'a fait par tout à...pflot59 — 11:30 AM |
Coupure production solaire
|
oui en // (et non en série !...jeje3034 — 02:44 PM |
Coupure production solaire
|
oui en // (et non en série !) ...bishnoi — 02:41 PM |
Coupure production solaire
|
met le parametre 01 sur SOL
...jeje3034 — 12:53 PM |
communication JK
|
Gazzzton m'a fait par tout à l...jlm — 01:04 AM |
communication JK
|
j'avais essayé la com du JKBMS...bishnoi — 12:46 AM |
Présentation
|
J'ai créé une section pour les...jlm — 03:33 PM |
Présentation
|
Oui pas de soucis, dans quel s...pflot59 — 10:35 AM |
Présentation
|
tu peux nous faire un tuto tou...jlm — 10:31 AM |
Pb remonté infos elfin ee10 o...
|
Alors clairement, plonge dans ...jlm — 10:17 AM |
Problème remonté PV2
|
Il te manque l'essentiel. L'al...jlm — 10:10 AM |
Who's Online
|
There are currently no members online. |
goals
|
95.5% of the way to our goal of 7,000 posts!
|
Statistics
|
» Members: 621
» Latest member: Serge34410
» Forum threads: 708
» Forum posts: 6,678
Full Statistics
|
|
|