Bonsoir
J'avais 4 batteries US200C, surveillées par le logiciel MultiSIBControl, et j'ai voulu ajouter 2 nouvelles batteries (en fait une nouvelle, et une réparée).
J'ai donc tout arrêté (onduleur et PV) et j'ai installé les nouvelles batterie:
La batterie neuve en première (donc maitresse), puis en deuxième la batterie réparée et enfin les 4 autres d'avant.
J'ai allumés l'ensemble des batteries (sans rien brancher d'autres) afin de les mettre au même niveau.
J'ai surveillé avec le logiciel Multi, et j'ai bien vu mes 6 batteries.
Pendant 5 heures, elles se sont équalisées. puis elles se sont mise en veilles. Mais le logiciel m'indique
batterie 1: 58%,
batterie 2 : 80%
batteries 3,4,5,6 : a peu prêt pareil à 69%
Est ce normal? Ne devraient elles pas avoir toutes la même charge?
Puis je demain remettre en place l'onduleur et les PV où faut il faire une autre manip ?
Merci d'avance pour votre réponse
Cdt
Arnaudxx
Messages : 2,054
Sujets : 158
Inscription : Mar 2022
Réputation :
4
27-08-2023, 09:23 AM
(Modification du message : 27-08-2023, 01:28 PM par jlm.)
Pour ma part, je les mettrais d'abord en mode charge EDF jusqu'à avoir 100% partout.
Ça va prendre encore du temps mais ça devrait rouler ensuite.
Quelqu'un confirme ?
Jean-Luc
Messages : 5
Sujets : 2
Inscription : Aug 2023
Réputation :
0
ok,
Donc, je les charge (avec le soleil) mais sans utiliser l'onduleur.
Messages : 2,054
Sujets : 158
Inscription : Mar 2022
Réputation :
4
Amusant le correcteur orthographique les mots qu'il m'avait changé. J'ai corrigé.
Alors oui en charge complète avec ou sans le soleil (ici c'est sans aujourd'hui) mais surtout pas que l'onduleur puisse demander de l'énergie aux batteries.
Pour mettre le SOC à 100% partout, c'est le moyen que j'utilise.
Je n'ai jamais compris pourquoi il n'y arrive pas en équilibrage hors de connexion. En toute logique ça devrait le faire sauf quand il y a une grande différence entre les batteries.
Tu nous tiens au courant ? (sans jeux de mots)
Jean-Luc
Messages : 5
Sujets : 2
Inscription : Aug 2023
Réputation :
0
J'ai rebranché aujourd'hui les PV pour charger (onduleur allumé mais sons fournir de courant)
Comme il a fait pluie et orange (je suis à coté d'Aix en Provence)
Cela a chargé petit à petit, et cela s'est resséré:
ce soir j'ai :
Bat 1: 78%
Bat 2,3,4,5,6 : 89%
(température batteries : 27°C)
La charge maxi aujourd'hui par batterie, n'a pas dépassé 2A
Je continuerai à faire pareil demain
(temps identique: pluie et orage) donc petite charge...
Je vous dirais demain où j'en suis...
Messages : 5
Sujets : 2
Inscription : Aug 2023
Réputation :
0
Bonjour
C'est ok maintenant, toutes les batteries sont à 100%.
Mais avant de remettre le courant dans la maison à partir de l'onduleur,
j'ai un problème bizarre:
Le logiciel m'indique une température générale d'une batterie élévée par rapport aux autres :
41°, alors que les autres sont à 25°
De plus chaque cellule à la bonne température:
qu'en pensez vous ?
Voila avec pwr ce que j'ai:
pwr
pwr<LF><CR>@<CR>
Power Volt Curr Tempr Tlow Thigh Vlow Vhigh Base.St Volt.St Curr.St Temp.St Coulomb Time B.V.St B.T.St MosTempr M.T.St <CR>
1 52410 0 24400 22200 22700 3475 3503 Idle Normal Normal Normal 100% 2023-08-29 16:07:49 Normal Normal 23100 Normal <CR>
2 52412 0 25000 22800 23000 3477 3504 Idle Normal Normal Normal 100% 2023-08-29 16:07:47 Normal Normal 23900 Normal <CR>
3 52413 0 42200 23000 24300 3473 3506 Idle Normal Normal Normal 100% 2023-08-29 16:07:47 Normal Normal 26500 Normal <CR>
4 52412 0 24600 22700 23000 3477 3503 Idle Normal Normal Normal 100% 2023-08-29 16:07:47 Normal Normal 23900 Normal <CR>
5 52410 0 24300 22400 22700 3478 3501 Idle Normal Normal Normal 100% 2023-08-29 16:07:48 Normal Normal 23200 Normal <CR>
6 52414 0 24600 22400 22800 3480 3503 Idle Normal Normal Normal 100% 2023-08-29 16:07:47 Normal Normal 23500 Normal <CR>
7 - - - - - - - Absent - - - - - - - <CR>
8 - - - - - - - Absent - - - - - - - <CR>
9 - - - - - - - Absent - - - - - - - <CR>
10 - - - - - - - Absent - - - - - - - <CR>
11 - - - - - - - Absent - - - - - - - <CR>
12 - - - - - - - Absent - - - - - - - <CR>
13 - - - - - - - Absent - - - - - - - <CR>
14 - - - - - - - Absent - - - - - - - <CR>
15 - - - - - - - Absent - - - - - - - <CR>
16 - - - - - - - Absent - - - - - - -
<CR>Command completed successfully
<CR>$$
Sur la batterie n°3:
bat 3
bat 3<LF><CR>@<CR>
Battery Volt Curr Tempr Base State Volt. State Curr. State Temp. State SOC Coulomb BAL <CR>
0 3476 0 24300 Idle Normal Normal Normal 100% 49899 mAH N<CR>
1 3492 0 24300 Idle Normal Normal Normal 100% 49899 mAH N<CR>
2 3492 0 24300 Idle Normal Normal Normal 100% 49899 mAH N<CR>
3 3492 0 24300 Idle Normal Normal Normal 100% 49899 mAH N<CR>
4 3492 0 24300 Idle Normal Normal Normal 100% 49899 mAH N<CR>
5 3493 0 23500 Idle Normal Normal Normal 100% 49899 mAH N<CR>
6 3496 0 23500 Idle Normal Normal Normal 100% 49899 mAH N<CR>
7 3503 0 23500 Idle Normal Normal Normal 100% 49899 mAH N<CR>
8 3506 0 23500 Idle Normal Normal Normal 100% 49899 mAH N<CR>
9 3499 0 23500 Idle Normal Normal Normal 100% 49899 mAH N<CR>
10 3494 0 23000 Idle Normal Normal Normal 100% 49899 mAH N<CR>
11 3495 0 23000 Idle Normal Normal Normal 100% 49899 mAH N<CR>
12 3494 0 23000 Idle Normal Normal Normal 100% 49899 mAH N<CR>
13 3498 0 23000 Idle Normal Normal Normal 100% 49899 mAH N<CR>
14 3494 0 23000 Idle Normal Normal Normal 100% 49899 mAH N
<CR>Command completed successfully
<CR>$$
<CR>pylon_debug><LF><CR>pylon_debug>
Je ne vois pas de problème de température.
Messages : 2,054
Sujets : 158
Inscription : Mar 2022
Réputation :
4
Eh bien ce sont de bonne nouvelles et de bonnes informations sur comment équilibrer ses nouvelles batteries avec d'anciennes.
Pour ma part, je sens le bug dans le logiciel du BMS Pylontech dans ce cas de figure ?! Surtout si les cellules reportent de bonnes températures.
Ce serait intéressant de montrer cela à Pylontech pour avoir leur avis.
EN tout cas tu as l'oeil pour avoir vu cela.
Moi cela dépasse mes compétences. Peut être aller voir sur le forum new zélandais
Jean-Luc