(03-05-2023, 08:33 PM)gazzzzton a écrit : oui c est la version light (3.6kw) du smxII 5.6kw de mon pote lionel et de samuel.
j ai fait un bout de code pour lui parler, récupérer les infos et lui envoyer des commandes sur node red mais on l a pas encore intégré a smartphoton.
Suivant le matos que tu as pour le gérer (raspberry, mini pc, vm ?), on peut installer en provisoire chez toi que tu puisse le gérer si tu veux ?
Tiens moi au courant si ca t intéresse :)
Bonjour a tous,
Merci pour vos retour! j'ai soit un câble USB standard et derrière je peu mettre mon pi3 (il y a un ch340g integrer) soit un cable rs485 vers un convertisseur serie. mais en gros ca fait la meme choses que le cable usb direct
J'ai tester https://github.com/suletom/EASUN-ISOLAR-SMX-II-CONTROL et j'arrive bien a voir les infos de l'onduleur! lui il demande simplement au boitier connecter en wifi du constructeur.
01 OutputPriority: 2 => SBU
02 OutputFrequency: 50.0 Hz
03 AcInputVoltageRange: 1 => UPS
04 TurnToMainsVoltage: 22.0 V
05 TurnToInverterVoltage: 27.0 V
06 ChargerSourcePriority: 3 => OSO
07 MaxChargerCurrent: 40.0 A
08 BatteryType: 1 => SLd
09 BatteryBoostChargeVoltage: 28.8 V
10 BatteryBoostChargeTime: 120 Sec
11 BatteryFloatingChargeVoltage: 27.6 V
12 BatteryOverDischargeVoltage: 21.0 V
13 BatteryOverDischargeDelayTime: 5 Sec
14 BatteryUnderVoltageAlarm: 23.0 V
15 BatteryDischargeLimitVoltage: 20.0 V
16 BatteryEqualizationEnable: 1 => ENA
17 BatteryEqualizationVoltage: 29.2 V
18 BatteryEqualizedTime: 120 Min
19 BatteryEqualizedTimeOut: 120 Min
20 BatteryEqualizationInterval: 30 Day
21 BatteryEqualizationImmediately: 0 => DIS
22 PowerSavingMode: 0 => DIS
23 RestartWhenOverLoad: 1 => ENA
24 RestartWhenOverTemperature: 1 => ENA
25 AlarmEnable: 1 => ENA
26 InputChangeAlarm: 1 => ENA
27 BypassOutputWhenOverLoad: 1 => ENA
28 MaxACChargerCurrent: 20.0 A
29 SplitPhase: 0 => DIS
30 RS485Address: 1
31 ParallelModeNotSupported?: 96
32 BMSEnableNotSupported?: 32767
33 BMSProtocolNotSupported?: 0 => Pace
34 Reserved: 10
35 BatteryUndervoltageRecovery: 26.0 V
36 MaxPVChargerCurrent: 5.0 A
37 BatteryChargeRecovery: 26.0 V
38 OutputVoltageSet: 230.0 V
39 SystemDateTime: 2023-4-1 02:47:54
40 InputPasswordNotSupported?: 0
41 ChangePasswordNotSupported?: 0
42 CustomerID: 9
43 PowerRate: 3.6 kW
44 PVVoltageRate: 500 V
45 MaxChargeCurrentByPV: 80.0 A
46 FunctionEnable1NotSupported?: 0
47 FunctionEnable2NotSupported?: 0
50 MachinePowerState: 1 => BOOT
51 MachineReset: 0 => NORESET
60 ModelBatteryVoltage: 24 V
100 APPVersion: 6.63
101 BootloaderSWVersion: 2.01
102 CompileTime: May 7 2022 11:18:56
103 ProductSN: SR-2209120204-300917
104 MachineState: 5 => Running in inverter
105 CurrentFault: FAULT0: 0: OK FAULT1: 0: OK FAULT2: 0: OK FAULT3: 0: OK
106 PVVoltage: 347.5 V
107 PVCurrent: 0.0 A
108 PVPower: 0.0 W
109 LineVoltage: 238.8 V
110 LineCurrent: 0.0 A
111 LineFrequency: 49.98 Hz
112 BatteryVoltage: 27.6 V
113 BatteryCurrent: -4.3 A
114 BattreySoc: 100 %
115 ChargeCurrentByLine: 0.0 A
116 LoadVoltage: 230.0 V
117 LoadCurrent: 0.3 A
118 LoadActivePower: 61 W
119 LoadApparentPower: 70 VA
120 LoadRatio: 1 %
121 TemperatureDC: 43.6 ˚C
122 TemperatureAC: 40.1 ˚C
123 TemperatureTR: 50.5 ˚C
124 InverterCurrent: 0.9 A
125 InverterFrequency: 50.00 Hz
126 BatteryChargeStep: 4 => Float charge
127 BusVoltage: 438.3 V
128 LoadPowerConsumptionOnTheDay: 0.1 KWH
129 LoadPowerConsumptionOnTheDayFromMains: 0.0 KWH
130 PVCumulativePowerGeneration: 73.5 KWH
131 CumulativeCharge: 759.7 AH
132 AccumulatedBatteryChargeHours: 17383 AH
133 AccumulatedBatteryDischargeTime: 423 AH
134 LoadCumulativePowerConsumption: 297.4 KWH
135 AccumulatedLoadFromMainsConsumption: 167.8 KWH
136 PVPowerGenerationOnTheDay: 0.0 KWH
137 BatteryChargeOnTheDay: 12 AH
138 BatteryDischargeOnTheDay: 0 AH
Il ne manque plus que le mqtt et les infos pouront etre recuperer ^^
Je peu installer smartphoton et revenir vers vous voir si vous avez une solution. :)