Forums
Pres nouvel arrivant - Version imprimable

+- Forums (https://domosimple.eu/forum)
+-- Forum : Général (https://domosimple.eu/forum/forum-1.html)
+--- Forum : Présentation (https://domosimple.eu/forum/forum-3.html)
+--- Sujet : Pres nouvel arrivant (/thread-382.html)



Pres nouvel arrivant - Padkiller - 03-05-2023

Bonjour,
Benoit 38 ans. Bossant dans l'informatique j'ai installer moi même mon installation de 2950WC.
J'utilise un onduleur hybride "ISolar SMX II 3.6KW MPPT" de chez easun.

j'ai nouvellement installer smartphoton sur rpi3b+.

Voila j’espère que j'arriverais a faire tout fonctionner!

Bon malheureusement je pense que mon aventure smartphoton va etre courte!
Mon onduleur a blqoué des infos ca ne fonctionne pas...

https://github.com/suletom/EASUN-ISOLAR-SMX-II-CONTROL


RE: Pres nouvel arrivant - jlm - 03-05-2023

Je viens de regarder sa documentation, il est en tout point semblable aux notres ....sauf la carte de communication. Ils auraient "upgradé" celle-ci ?
Du coup oui nous ne sommes pas sur du série rs232 mais sur du rs485.
Je pense qu'il faudrait peu pour lui causer. Mais voilà. Il faudrait en avoir pour se faire.
Merci en tout cas d'être passé par là et avoir laissé un sujet sur présentation. J'apprécie.

Bonne suite à toi !


RE: Pres nouvel arrivant - gazzzzton - 03-05-2023

oui c est la version light (3.6kw) du smxII 5.6kw de mon pote lionel et de samuel.
j ai fait un bout de code pour lui parler, récupérer les infos et lui envoyer des commandes sur node red mais on l a pas encore intégré a smartphoton.
Suivant le matos que tu as pour le gérer (raspberry, mini pc, vm ?), on peut installer en provisoire chez toi que tu puisse le gérer si tu veux ?
Tiens moi au courant si ca t intéresse :)


RE: Pres nouvel arrivant - Padkiller - 12-05-2023

(03-05-2023, 08:33 PM)gazzzzton a écrit : oui c est la version light (3.6kw) du smxII 5.6kw de mon pote lionel et de samuel.
j ai fait un bout de code pour lui parler, récupérer les infos et lui envoyer des commandes sur node red mais on l a pas encore intégré a smartphoton.
Suivant le matos que tu as pour le gérer (raspberry, mini pc, vm ?), on peut installer en provisoire chez toi que tu puisse le gérer si tu veux ?
Tiens moi au courant si ca t intéresse :)

Bonjour a tous,
Merci pour vos retour! j'ai soit un câble USB standard et derrière je peu mettre mon pi3 (il y a un ch340g integrer) soit un cable rs485 vers un convertisseur serie. mais en gros ca fait la meme choses que le cable usb direct

J'ai tester https://github.com/suletom/EASUN-ISOLAR-SMX-II-CONTROL et j'arrive bien a voir les infos de l'onduleur! lui il demande simplement au boitier connecter en wifi du constructeur.

01 OutputPriority: 2  => SBU
02 OutputFrequency: 50.0 Hz
03 AcInputVoltageRange: 1  => UPS
04 TurnToMainsVoltage: 22.0 V
05 TurnToInverterVoltage: 27.0 V
06 ChargerSourcePriority: 3  => OSO
07 MaxChargerCurrent: 40.0 A
08 BatteryType: 1  => SLd
09 BatteryBoostChargeVoltage: 28.8 V
10 BatteryBoostChargeTime: 120 Sec
11 BatteryFloatingChargeVoltage: 27.6 V
12 BatteryOverDischargeVoltage: 21.0 V
13 BatteryOverDischargeDelayTime: 5 Sec
14 BatteryUnderVoltageAlarm: 23.0 V
15 BatteryDischargeLimitVoltage: 20.0 V
16 BatteryEqualizationEnable: 1  => ENA
17 BatteryEqualizationVoltage: 29.2 V
18 BatteryEqualizedTime: 120 Min
19 BatteryEqualizedTimeOut: 120 Min
20 BatteryEqualizationInterval: 30 Day
21 BatteryEqualizationImmediately: 0  => DIS
22 PowerSavingMode: 0  => DIS
23 RestartWhenOverLoad: 1  => ENA
24 RestartWhenOverTemperature: 1  => ENA
25 AlarmEnable: 1  => ENA
26 InputChangeAlarm: 1  => ENA
27 BypassOutputWhenOverLoad: 1  => ENA
28 MaxACChargerCurrent: 20.0 A
29 SplitPhase: 0  => DIS
30 RS485Address: 1
31 ParallelModeNotSupported?: 96
32 BMSEnableNotSupported?: 32767
33 BMSProtocolNotSupported?: 0  => Pace
34 Reserved: 10
35 BatteryUndervoltageRecovery: 26.0 V
36 MaxPVChargerCurrent: 5.0 A
37 BatteryChargeRecovery: 26.0 V
38 OutputVoltageSet: 230.0 V
39 SystemDateTime: 2023-4-1 02:47:54
40 InputPasswordNotSupported?: 0
41 ChangePasswordNotSupported?: 0
42 CustomerID: 9
43 PowerRate: 3.6 kW
44 PVVoltageRate: 500 V
45 MaxChargeCurrentByPV: 80.0 A
46 FunctionEnable1NotSupported?: 0
47 FunctionEnable2NotSupported?: 0
50 MachinePowerState: 1  => BOOT
51 MachineReset: 0  => NORESET
60 ModelBatteryVoltage: 24 V
100 APPVersion: 6.63
101 BootloaderSWVersion: 2.01
102 CompileTime: May  7 2022 11:18:56
103 ProductSN: SR-2209120204-300917
104 MachineState: 5  => Running in inverter
105 CurrentFault: FAULT0: 0: OK FAULT1: 0: OK FAULT2: 0: OK FAULT3: 0: OK 
106 PVVoltage: 347.5 V
107 PVCurrent: 0.0 A
108 PVPower: 0.0 W
109 LineVoltage: 238.8 V
110 LineCurrent: 0.0 A
111 LineFrequency: 49.98 Hz
112 BatteryVoltage: 27.6 V
113 BatteryCurrent: -4.3 A
114 BattreySoc: 100 %
115 ChargeCurrentByLine: 0.0 A
116 LoadVoltage: 230.0 V
117 LoadCurrent: 0.3 A
118 LoadActivePower: 61 W
119 LoadApparentPower: 70 VA
120 LoadRatio: 1 %
121 TemperatureDC: 43.6 ˚C
122 TemperatureAC: 40.1 ˚C
123 TemperatureTR: 50.5 ˚C
124 InverterCurrent: 0.9 A
125 InverterFrequency: 50.00 Hz
126 BatteryChargeStep: 4  => Float charge
127 BusVoltage: 438.3 V
128 LoadPowerConsumptionOnTheDay: 0.1 KWH
129 LoadPowerConsumptionOnTheDayFromMains: 0.0 KWH
130 PVCumulativePowerGeneration: 73.5 KWH
131 CumulativeCharge: 759.7 AH
132 AccumulatedBatteryChargeHours: 17383 AH
133 AccumulatedBatteryDischargeTime: 423 AH
134 LoadCumulativePowerConsumption: 297.4 KWH
135 AccumulatedLoadFromMainsConsumption: 167.8 KWH
136 PVPowerGenerationOnTheDay: 0.0 KWH
137 BatteryChargeOnTheDay: 12 AH
138 BatteryDischargeOnTheDay: 0 AH

Il ne manque plus que le mqtt et les infos pouront etre recuperer ^^

Je peu installer smartphoton et revenir vers vous voir si vous avez une solution. :)