L'utilisation des batteries en mode SBU n'a pas l'air de fonctionné chez moi ( 2 onduleurs compatibles WKS en // sur 4 batteries pylontech )
Le BMS de la batterie master est bien branché sur l'onduleur master et je n'ai pas d'erreur ( si je le débranche, j'ai une erreur 61 sur l'onduleur )
Smartphoton reconnait l'ensemble.
Mais des fois, ça fonctionne, d'autres fois non.
En pièce jointe, on voit bien que les batteries sont rechargées à 92% mais on continue de consommer sur EDF.
Avez-vous une idée ou piste de recherche ?
Merci d'avance pour votre aide.
PS : j'ai cru comprendre qu'une version de smartphoton pour gérer 2 onduleurs allaient bientôt sortir, avez-vous une date prévisionnelle ?
si je comprends bien ton bms est branché a l onduleur. est-il également branché a smartphoton en port console rs232 ? (le bms je parle, pas l onduleur)
Bonsoir,
Oui, la batterie master est branché à la carte PI via un adapteur RS232-USB.
Les 4 batteries sont bien reconnues dans smartphoton.
Bonne soirée.
si tu essai de le passer en sbu manuellement ca fonctionne ?
si oui dans ce cas tu dois avoir les paramètres de tension basse et tension haute dans l'onduleur qui passent au dessus du réglage de soc batterie de smartphoton.
pourrait tu nous donner les valeurs qui sont dans l onduleur pour chaque réglages basiques ?
Je viens de faire le test, smartphoton force bien le onduleur master mais pas le slave.
Et quand je change manuellement le mode directement sur l'onduleur, l'info donné par smartphoton correspond.
J'ai en paramètre 12 ( retour EDF si tension inférieure à ) 48V
en paramètre 13 ( tension minimal pour que les batteries aliemntent la maison ) 51V
en paramètre 27 ( tension de charge en mode floating ) 53.2V
en paramètre 29 ( Coupure basse tensions batteries ) 45V
ah oui d'accord j avais pas suivit, tu as deux onduleur, une en maitre, l'autre en esclave. smartphoton n est pas encore capable de gérer ca (pour la bonne et simple raison qu on a pas le matos pour le devolopper et les différents tests qu on a fait chez des utilisateurs dans ton cas ne sont pas aller au bout pour l instant)
je comprends mieux l intermittence de fonctionnement.
comme dit septain21, tu as le retour sur batterie qui est trop haut en tension donc en effet ca met du temps a revenir sur batterie quand tu as une recharge légère de jour peu ensoleillé, essai de descendre le paramètre 13 a 50v pour vour si c est mieux :)
J'ai descendu le paramètre 13 à 50V et effectivement, les batteries ont été consommées pendant la nuit.
Je vais suivre ça pendant une semaine pour voir si c'est stable.
Merci beaucoup pour votre aide.