J'ai une platine avec un Disjoncteur de Branchement et un compteur intermédiaire dans mon garage (le DB Enedis est sur la rue a 30m avec son Linky.)
J'ai placé les 2 TI deriere le DB comme ca , ca prend pas de place dans le tableau qui est en bordel car je refais pas mal de chose
Les 2x TI Bleu dans le fond en bas :
La platine refermé :
Les TI sont branchés sur des bornes WAGO spécial pour TI, ca permet :
-de mettre en court-circuit les TI si jamais il n'y a rien de branché au bout
-de prendre une mesure
-de relier un appareil de mesure definitif
Sur cette photo, 6 bornes qui forment 3xbloc pour 3xTI, les 2xTI a gauche sont cour-circuité, le TI de droite et branché sur le controleur ETEK, la borne est en position ouverte.
Car pour rappel il ne faut jamais mettre en place un TI sur un circuit actif sans brancher son secondaire car il peut y avoir des tensions très élevé au bout des fils.
J'ai pris qq mesure : (Mesure avec Multimetre en Courant AC sur les Bornes WAGO)
Pour un Courant de 5.6A mesuré avec a la pince ampèremétrique (Fluke)
I TI Etek = 0.2567A ce qui donnerais 5.134A
I TI Bleu = 0.2787A ce qui donnerais 5.574A : Le TI Bleu semble plus précis et réaliste par rapport a la mesure fait avec ma pince.
Même si j'ai pas pris les 2 mesures au même instant, le temps de brancher débrancher et basculer les bornes des TI, je n'ai pas vu la mesure de la pince descendre en dessous de 5.6A, ca oscillait entre 5.6 et 5.7A
Il y a donc un léger recalibrage a faire pour l'utiliser avec la borne Etek car effectivement les valeurs lu sont légèrement plus importante.
Il va falloir aussi que je réflechisse a la meilleur facon de calibrer tout mes TI, car pour le moment je fais ca sur une installation qui vie... même si je choisi un moment ou il n'y a personne, enfin presque, il peut y avoir un chat qui se leve et qui déclenche un eclairage, mais il y a les cycle de frigo/congelo, et toute la partie informatique qui tourne...
Idéalement il faudrait que je laisse brancher uniquement un radiateur ou une lampe... enfin il faudrait une charge résistive assez conséquente.
Accessoirement j'ai recu aussi ca :
Une petite platine basé sur un ESP avec 6 voies de mesures, reste a voir la précision. Je ferais un autre post la-dessus si ca interesse.
Le cout est actuellement 60$ avec 6 Tores, on peut aussi prendre la platine sans les Tores.
Pour le moment je l'ai simplement branché et configuré sur mon réseau pour voir si la connexion était OK.
PS : Commandé sur le site athom directement, envoyé depuis stock allemand, du coup pas de frais supplémentaire.
J'ai une platine avec un Disjoncteur de Branchement et un compteur intermédiaire dans mon garage (le DB Enedis est sur la rue a 30m avec son Linky.)
J'ai placé les 2 TI deriere le DB comme ca , ca prend pas de place dans le tableau qui est en bordel car je refais pas mal de chose
Les 2x TI Bleu dans le fond en bas :
La platine refermé :
Les TI sont branchés sur des bornes WAGO spécial pour TI, ca permet :
-de mettre en court-circuit les TI si jamais il n'y a rien de branché au bout
-de prendre une mesure
-de relier un appareil de mesure definitif
Sur cette photo, 6 bornes qui forment 3xbloc pour 3xTI, les 2xTI a gauche sont cour-circuité, le TI de droite et branché sur le controleur ETEK, la borne est en position ouverte.
Car pour rappel il ne faut jamais mettre en place un TI sur un circuit actif sans brancher son secondaire car il peut y avoir des tensions très élevé au bout des fils.
J'ai pris qq mesure : (Mesure avec Multimetre en Courant AC sur les Bornes WAGO)
Pour un Courant de 5.6A mesuré avec a la pince ampèremétrique (Fluke)
I TI Etek = 0.2567A ce qui donnerais 5.134A
I TI Bleu = 0.2787A ce qui donnerais 5.574A : Le TI Bleu semble plus précis et réaliste par rapport a la mesure fait avec ma pince.
Même si j'ai pas pris les 2 mesures au même instant, le temps de brancher débrancher et basculer les bornes des TI, je n'ai pas vu la mesure de la pince descendre en dessous de 5.6A, ca oscillait entre 5.6 et 5.7A
Il y a donc un léger recalibrage a faire pour l'utiliser avec la borne Etek car effectivement les valeurs lu sont légèrement plus importante.
Il va falloir aussi que je réflechisse a la meilleur facon de calibrer tout mes TI, car pour le moment je fais ca sur une installation qui vie... même si je choisi un moment ou il n'y a personne, enfin presque, il peut y avoir un chat qui se leve et qui déclenche un eclairage, mais il y a les cycle de frigo/congelo, et toute la partie informatique qui tourne...
Idéalement il faudrait que je laisse brancher uniquement un radiateur ou une lampe... enfin il faudrait une charge résistive assez conséquente.
Accessoirement j'ai recu aussi ca :
Une petite platine basé sur un ESP avec 6 voies de mesures, reste a voir la précision. Je ferais un autre post la-dessus si ca interesse.
Le cout est actuellement 60$ avec 6 Tores, on peut aussi prendre la platine sans les Tores.
Pour le moment je l'ai simplement branché et configuré sur mon réseau pour voir si la connexion était OK.
PS : Commandé sur le site athom directement, envoyé depuis stock allemand, du coup pas de frais supplémentaire.