(03-04-2022, 10:00 AM)jlm a écrit : Quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur la valeur SOC de la commande "bat"
et la valeur Coulomb de la commande "pwr"
?
edit: J'ai compris, 1 batterie à 15 cellules. La commande "bat" m'indique l'info pour une seule batterie. Il faut que je trouve la commande pour l'autre batterie
edit 2: en fait c'est tout con, la commande pour afficher l'état des cellules de la batterie 1, c'est "bat 1", pour la batterie 2 c'est "bat 2"
Donc en effet, c'est la commande "pwr" qui est la plus intéressante pour le SOC et l'automatisme
Salut,
Pour faire simple les batterie lithium qu'elle soit lion, life, lipo, lifepo4, etc..... ont une courbe de charge assez plate, j'entend par la par exemple pour les pylontechs qui ont une tension de fonctionnement oscillant entre 47.5V et 53.2V, tu pourrais te dire que 47.5V c'est 0% et 53.2V c'est 100%.
Jusque la c'est juste mais par contre 50% n,'est pas égal à 50.35V, pour aller même plus loin quand ta batterie est a 50 volts tu es plus proche des 85-90% que des 50% donc ce SOC fournit par le BMS intégré au batterie te donne le vrai pourcentage de la batterie et non une evaluation approximative sur sa tension ce qui te permet de les gérer bien plus facilement.
Ensuite, il faut savoir qu'une batterie lithium fer phosphate accepte une décharge profonde (attention pas plus bas que 10%) contrairement a une batterie au plomb ou tu exploite maximum 60% de la batterie.
Sa plage de fonctionnement est entre 10% et 100% et pour se donner un peu de marge (et augmenter le nombre de cycles de vie finale), le constructeur recommande 20-22% pour sont pourcentage mini (tu peux descendre en dessous mais tu réduit ton nombre de cycles de vie).
Voila j'espère avoir aider un peu :)
a noter aussi que pour les pylontech jusqu'a 4 batterie en parallèle (comme c'est mon cas), la batterie 1 est le maitre et sert de BMS (gestionnaires) pour les 3 autres donc tu n'aura jamais de gros écarts entre tes 4 batterie sauf si une se met a flancher par rapport aux autres mais en cas d'utilisation normal c'est pas prêt d'arriver. au delas de 4 tu dois acheter un module BMS de gestion.
Après 1 an et demi sur pylontech, tout fonctionne a merveille sans aucun soucis, tu verra c 'est le jour et la nuit par rapport au plomb !!!