10-01-2024, 09:43 PM
le 12 et le 13 si tu reste comme ca c'est 6 pieds sous terre que tu retrouvera tes batterie ^^
donc dans l'ordre pour un reglage disons commun:
02: 50A sera bien si tu n'as que deux batteries, ca fait du 0.5C en charge c'est bien pour les soulager
05: use sauf si tu as un onduleur qui gere les batteries lifepo4 15s
16: oso ou cso si tu veux aussi charger grace a edf
12: 48V
13: 49V
27: 52.5V (avant pylontech preconisait 53.2 mais ils se sont ravisé (sachant que de 52.5 a 53.2 tu doit avec maxi 3% de batterie voir moins a cause de la courbe de charge plate)
29: 47V ou 47.5 si ton onduleur le permet
Avec ca tu sera operationnel pour de nombreuses années
donc dans l'ordre pour un reglage disons commun:
02: 50A sera bien si tu n'as que deux batteries, ca fait du 0.5C en charge c'est bien pour les soulager
05: use sauf si tu as un onduleur qui gere les batteries lifepo4 15s
16: oso ou cso si tu veux aussi charger grace a edf
12: 48V
13: 49V
27: 52.5V (avant pylontech preconisait 53.2 mais ils se sont ravisé (sachant que de 52.5 a 53.2 tu doit avec maxi 3% de batterie voir moins a cause de la courbe de charge plate)
29: 47V ou 47.5 si ton onduleur le permet
Avec ca tu sera operationnel pour de nombreuses années