08-05-2023, 11:07 AM
(08-05-2023, 09:44 AM)gazzzzton a écrit :(08-05-2023, 08:29 AM)tigrou2408 a écrit :(07-05-2023, 10:34 PM)jlm a écrit : Merci pour la synthèse.merci pour l'aide.
Alors il y a donc un hic avec le câblage.
Peux-tu vérifier que sur le Pylontech RJ45 tu utilises bien les pin :
Pin3 - TX
Pin6 - RX
Pin8 - GND
A te lire tu as utilisé les pin "je suis sur le pin 2-3-5 du port série "
Peu importe la couleur des fils, vérifie bien avec un ohmmètre que ce soit câblé comme sur mon descriptif
https://domosimple.eu/forum/thread-19-po...html#pid47 ou mieux encore ici https://domosimple.eu/forum/thread-306-p...ml#pid2350
Vitesse 115200 8N1
Si cela ne fonctionne pas du 1er coup, inverse seulement les pin 3 et 6
Ça va fonctionner je le sens "cross fingers"
J'ai acheté la prise qu'il faut pour faire le câble proprement, je vais le recevoir aujourd'hui.
Ceci dit les pin du câble, sur un câble réseau correspond normalement à des couleurs vu qu'un câble réseau à une norme de sertissage.
Je reprendrai proprement avec l'adaptateur prise plutôt que me prendre la tête à essayer de faire contacter des fils comme ça ;-)
Je pense que ça va fonctionner oui :-)
sauf qu il y a deux normes, droit et croisés donc suffit que tu ai utilisé un cable croisés et tout est inversé.
comme précise Jean luc, bien verifier tout le cablage avant de brancher, certains ici se sont avanturer a brancher au hasard et y ont laisser la carte de com :-/
j'ai que du câble droit. mais j'ai fait un stop pour avoir le bon connecteur pour fiabiliser le branchement.
on va voir j suis optimiste.