Bonjour à tous,
J'aimerais savoir si c'est normal que le SOC de mes batteries pylontech chute de 5% en 12 heures alors que mon onduleur est en position SOL ?
Merci à vous
3 x Batteries Pylontech US 3000 - 3200 Wh
Messages : 418
Sujets : 12
Inscription : Mar 2022
Réputation :
4
Si c'est quand tu n'a plus de soleil oui c'est normal, c'est l’inconvénient des onduleur base voltronic, ils pompent toujours un peu dans la batterie quelque soit le mode.
Messages : 530
Sujets : 21
Inscription : Nov 2022
Réputation :
5
13-09-2024, 10:33 PM
(Modification du message : 13-09-2024, 10:35 PM par NOLAK.)
Tu passes a 5% en 12h mais ton soc est a combien quand il fait ça ?
Si c'est le cas de gazzzzton. Tu peux passer en snu (paramètres 16) et mettre un minimum de 2 ampères sur la charge réseau (paramètres 11) quand tu passes en dessous des 20% de soc via une automatisation. Juste pour éviter ce problème.
Messages : 418
Sujets : 12
Inscription : Mar 2022
Réputation :
4
non il perds 5% en moyenne sur une période de 12h alors qu il est sensé être sur edf.