Forums
Baisse du SOC en SOL - Version imprimable

+- Forums (https://domosimple.eu/forum)
+-- Forum : Général (https://domosimple.eu/forum/forum-1.html)
+--- Forum : Batteries Pylontech (https://domosimple.eu/forum/forum-4.html)
+--- Sujet : Baisse du SOC en SOL (/thread-831.html)



Baisse du SOC en SOL - Samsara32 - 13-09-2024

Bonjour à tous,
J'aimerais savoir si c'est normal que le SOC de mes batteries pylontech chute de 5% en 12 heures alors que mon onduleur est en position SOL ? 
Merci à vous

3 x Batteries Pylontech US 3000 - 3200 Wh


RE: Baisse du SOC en SOL - gazzzzton - 13-09-2024

Si c'est quand tu n'a plus de soleil oui c'est normal, c'est l’inconvénient des onduleur base voltronic, ils pompent toujours un peu dans la batterie quelque soit le mode.


RE: Baisse du SOC en SOL - NOLAK - 13-09-2024

Tu passes a 5% en 12h mais ton soc est a combien quand il fait ça ?
Si c'est le cas de gazzzzton. Tu peux passer en snu (paramètres 16) et mettre un minimum de 2 ampères sur la charge réseau (paramètres 11) quand tu passes en dessous des 20% de soc via une automatisation. Juste pour éviter ce problème.


RE: Baisse du SOC en SOL - gazzzzton - 14-09-2024

non il perds 5% en moyenne sur une période de 12h alors qu il est sensé être sur edf.


RE: Baisse du SOC en SOL - NOLAK - 14-09-2024

Oki je comprends mieu