Bonjour, à mon tour de me présenter,

J'ai 65 ans et j'ai toujours été passionné par les dernières technologies, électronique, domotique, technique radio etc...
J'ai donc fait il y a 2 ans mon installation solaire avec 8 PV un onduleur hybride off-grid et 2 pylontech. Installation qui fonctionnait parfaitement bien et dont j'étais tout à fait satisfait avec une note edf de 10 € par mois en été.
Or depuis quelques temps mon différentiel 30mA saute assez régulièrement.
J'ai alors constaté un neutre flottant de 80V sur mon onduleur. Probablement est il la cause de mon souci.
Voilà donc la raison de ma présence sur ce groupe. Je souhaite connecter mon onduleur au pc et trouver une solution à mon problème.

Salutations à vous tous


RE: Présentation - gazzzzton - 10-02-2024

salut, tu dois avoir la génération d onduleur qui ne gerait pas le regime terre neutre en mode offgrid, je suppose que le problème ne se pose pas quand tu es en mode sol ou uti ? 
Si tel est le cas jean luc avait fait un tuto video voir peut-être aussi un post sur ce forum y a deux ans a ce sujet pour rétablir ce régime TN quand tu est sur batterie, une petite recherche et tu devrais trouver ton bonheur :)
Attention si tu as également un 30mA en entrée de l onduleur il aura tendance a sauter aussi au moment de la bascule donc tu as soit la solution de le virer (celui en amont de l onduleur) soit prendre un moins sensible (50 ou 100mA par exemple) sachant que y a le 300mA de Edf encore en amont qui assure le taff aussi.


RE: Présentation - parodie 1 - 10-02-2024

Merci pour votre réponse, je vais regarder tout ça.
En revanche ce qui m'interpelle c'est que pendant 1 an tout à parfaitement bien fonctionné sans jamais disjoncter et depuis septembre dernier ce souci arrive régulièrement.


RE: Présentation - gazzzzton - 10-02-2024

Ce problème de neutre flottant y a que je le jour ou tu reste accroché que tu t en rend compte.
le principal problème déjà évoqué sur tout les forums photovoltaïque c est que des onduleur pas aux normes aient le logo CE, depuis quelques temps ils ont corrigé le problème de mémoire, les dernières versions ont cette bascule automatique


RE: Présentation - jlm - 10-02-2024

il est clair que si tu es en neutre flottant, lorsque tu es en mode autonome, off grid, tes différentiels de ton tableau électrique ne sont plus du tout opérationnels.
Donc une seule fuite ça va encore. On ne sent rien.
2 fuites et c'est le drame.


RE: Présentation - parodie 1 - 11-02-2024

Merci pour la réponse.
Donc il faut que je monte un relais pour commuter le neutre sur la masse au bon moment ?


RE: Présentation - gazzzzton - 11-02-2024

tout a fait ca, jean luc a fait deux video bien expliqué la dessus sur sa chaine youtube domosimple :)