Bonjour Mr. le visiteur, si vous lisez ceci, cela signifie que vous n'êtes pas enregistré. Cliquez ici pour vous inscrire en quelques étapes simples, vous pourrez profiter de toutes les fonctionnalités de notre Forum. Vous pourrez évidemment nous faire partager vos connaissances avec nous ! et voir les images ou vidéos postées


Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Communication avec onduleur Hybride de type SRNE
#1
Bonjour, 
Après quelques mois a vous lire, voici mon 1er post.
Est-il envisagé dans les futures versions la prise en compte d'autres types d' onduleur ?
J'ai toujours mon SRNE HF4850S80 qui fonctionne toujours et je quand même récupérer les informations de mes 2 pylontech.
@+
Répondre
#2
Hello,

Alors tu as passé quelques heures à parcourir ce forum ?
As-tu trouvé des sujets intéressants du coup. Je serais curieux d'avoir ton feedback.
J'ai assez rarement des retours sur ce que l'on y trouve ... ou trouve pas

Ton SRNE devrait fonctionner avec Smartphoton donc ?
Et tu utilises aussi la liaison vers tes 2 pylontech, juste.

Quand a ta demande, on aimerait assez élargir les onduleurs supportés, tout comme les diverses batteries & BMS.
Mais comme tu l'as compris, on est des privés qui faisont cela à notre temps libre et au gré des demandes.
C'est pas simple car on a pas le matériel sous la main et il faut développer à distance. Pas simple quand tu n'as jamais vu l'objet ni utilisé.

Alors oui, c'est l'idée. Mais .... comment s'y prendre ?
Jean-Luc
Répondre
#3
(31-10-2023, 01:29 PM)moray a écrit : Bonjour, 
Après quelques mois a vous lire, voici mon 1er post.
Est-il envisagé dans les futures versions la prise en compte d'autres types d' onduleur ?
J'ai toujours mon SRNE HF4850S80 qui fonctionne toujours et je quand même récupérer les informations de mes 2 pylontech.
@+


avec HA, je commence a communiquer USB ou rs485 en modbus avec ce HF SRNE, mais je n'ai pas encore toutes les adresses des registres...
jlm aime ce post
Répondre
#4
C'est en effet le plus important pour pouvoir avancer sans faire des milliers de tests pour trouver quoi et quoi.
Si tu souhaites partager delà les registres que tu as pu tester avec succès, ne te gênes pas.

J'ai fouiné quelques minutes et j'ai trouvé ceci:
Code :
#################################################################################################################################
#                                   MODBUS
#################################################################################################################################

modbus:
  - name: modbus_tcp
    type: rtuovertcp
    host: 192.168.1.30
    port: 8888
    sensors:
#Load active power phase A
      - name: Modbus_Inverter_Power
        unit_of_measurement: W
        scale: 1
        slave: 1
        address: 539
        input_type: holding
       
#Battery level percentage
      - name: Modbus_Inverter_BatteryLevel
        unit_of_measurement: '%'
        scale: 1
        slave: 1
        address: 256
        input_type: holding

#Last equalizing charge completion time
      - name: Modbus_Inverter_BatteryLastEqualization
        scale: 1
        slave: 1
        address: 61507
        input_type: holding


#Battery voltage
      - name: Modbus_Inverter_BatteryV
        unit_of_measurement: V
        scale: 0.1
        precision: 1
        slave: 1
        address: 257
        input_type: holding
       
#PV panel 1 voltage
      - name: Modbus_Inverter_PV_voltage
        unit_of_measurement: V
        scale: 0.1
        precision: 1
        slave: 1
        address: 263
        input_type: holding
       
#PV panel 1 current
      - name: Modbus_Inverter_PV_current
        unit_of_measurement: A
        scale: 0.1
        precision: 1
        slave: 1
        address: 264
        input_type: holding
       
#PV panel 1 power
      - name: Modbus_Inverter_PV_power
        unit_of_measurement: W
        scale: 1
        slave: 1
        address: 265
        input_type: holding
       
#Total charge power, include charge power by mains and pv
      - name: Modbus_Inverter_Charge_power
        unit_of_measurement: W
        scale: 1
        slave: 1
        address: 270
        input_type: holding
       
#Charge state
      - name: Modbus_Inverter_battery_chargestate
        scale: 1
        slave: 1
        address: 267
        input_type: holding

#Current state of the machine
      - name: Modbus_Inverter_Operation
        scale: 1
        slave: 1
        address: 528
        input_type: holding

#Load side current phase A
      - name: Modbus_Inverter_current
        unit_of_measurement: A
        scale: 0.1
        precision: 1
        slave: 1
        address: 537
        input_type: holding
       
#Battery side current when charging on mains
      - name: Modbus_Inverter_Main_charge_current
        unit_of_measurement: A
        scale: 0.1
        precision: 1
        slave: 1
        address: 542
        input_type: holding
       
#Battery side current by PV charging
      - name: Modbus_Inverter_PV_charge_current
        unit_of_measurement: A
        scale: 0.1
        precision: 1
        slave: 1
        address: 548
        input_type: holding

#The total PV power generation of the day, applicable to the 2nd generation machines
      - name: Modbus_Inverter_pv_daily_consumption
        unit_of_measurement: kWh
        scale: 0.1
        precision: 1
        slave: 1
        address: 61487
        input_type: holding

#The total battery charge level (AH) of the day
      - name: Modbus_Inverter_battery_charge_daily
        unit_of_measurement: Ah
        scale: 1
        slave: 1
        address: 61485
        input_type: holding

#The total battery discharge level (AH) of the day
      - name: Modbus_Inverter_battery_discharge_daily
        unit_of_measurement: Ah
        scale: 1
        slave: 1
        address: 61486
        input_type: holding

#The total PV power generation of the day
      - name: Modbus_Inverter_pv_daily_consumption
        unit_of_measurement: kWh
        scale: 0.1
        precision: 1
        slave: 1
        address: 61487
        input_type: holding

#The total power consumption by load of the day
      - name: Modbus_Inverter_load_daily_consumption
        unit_of_measurement: kWh
        scale: 0.1
        precision: 1
        slave: 1
        address: 61485
        input_type: holding
       
#Total running days
      - name: Modbus_Inverter_uptime
        unit_of_measurement: days
        scale: 1
        slave: 1
        address: 61489
        input_type: holding

#Accumulated PV power generation
      - name: Modbus_Inverter_PV_Generated
        unit_of_measurement: kWh
        state_class: total_increasing
        scale: 0.1
        precision: 1
        slave: 1
        address: 61496
        input_type: holding

#Power consumption by load from mains of today
      - name: Modbus_Inverter_Main_load_power_daily
        unit_of_measurement: kWh
        scale: 0.1
        precision: 1
        slave: 1
        address: 61501
        input_type: holding

#DC-DC heat sink temperature
      - name: Modbus_Inverter_DCDC_temp
        unit_of_measurement: '°C'
        scale: 0.1
        precision: 1
        slave: 1
        address: 544
        input_type: holding

#DC-AC heat sink temperature
      - name: Modbus_Inverter_DCAC_temp
        unit_of_measurement: '°C'
        scale: 0.1
        precision: 1
        slave: 1
        address: 545
        input_type: holding

#Translator heat sink tmperature
      - name: Modbus_Inverter_translator_temp
        unit_of_measurement: '°C'
        scale: 0.1
        precision: 1
        slave: 1
        address: 546
        input_type: holding
       
#Load percentage phase A
      - name: Modbus_Inverter_LoadRatio
        unit_of_measurement: '%'
        scale: 1
        slave: 1
        address: 543
        input_type: holding

Est-ce que les adresses affichées ci-dessus correspondes avec celles que tu as trouvées ?
Jean-Luc
Répondre
#5
oui j'ai exactement les mêmes !
je retourne voir cet SRNE que dans 1 mois, alors je pourrai mettre 1 elfin pour acces de l'exterieur en ouvrant son port sur la box...

j'avais essayé, Smartphoton ne communique pas encore avec cet HF SRNE (modbus rs485, logiciel iPower)

1eres experiences hier avec:
-EW11a pour l'EVSE, d'ailleurs plus stable qu'en USB ! et perdu des heures car nouveau module ETEK est en 9600bauds au lieu de 38400...

-EW10a pour onduleur sans USB: HVM powmr (=MPS VIII ECO Sumry) sur Smartphoton avec succes.
sur cet HVM, comment faire pour controler les parametres 37 (injection ON/OFF) et 38 (amperes d'injection) ?

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0746/0...1711359381
Répondre


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)
[-]
Synthèse
Please login or register to use this functionality.

[-]
discussions récentes
cette borne à ce prix, c'est...
Clairement j'ai vu les comment...jlm — 01:03 AM
cette borne à ce prix, c'est...
il y a déjà au début de mon c...vavann — 11:45 PM
cette borne à ce prix, c'est...
J'espère ne pas avoir raté une...jlm — 10:30 PM
smartphoton et usb pylontech
oki, je comprends le besoin.jlm — 06:18 PM
smartphoton et usb pylontech
ok c'est pas indispensable , j...Laurentcls — 03:42 PM
smartphoton et usb pylontech
alors non par défaut ce n'est ...jlm — 02:40 PM
smartphoton et usb pylontech
parfait ça marche bien , juste...Laurentcls — 02:35 PM
smartphoton et usb pylontech
Top ! Pour ce qui est du mi...jlm — 01:34 PM
smartphoton et usb pylontech
Tout est rentré dans l'ordre ,...Laurentcls — 11:36 AM
smartphoton et usb pylontech
J'ai l'impression que ton po...jlm — 08:39 AM
smartphoton et usb pylontech
Voila une copie du port USB0 s...Laurentcls — 09:59 PM

[-]
Rechercher








(Advanced Search)

[-]
Who's Online
There are currently no members online.

[-]
goals
97.1% of the way to our goal of 7,000 posts!
Only 205 posts left to go!

[-]
Statistics
» Members: 630
» Latest member: milkiendo
» Forum threads: 719
» Forum posts: 6,790

Full Statistics

>