23-03-2023, 10:49 AM
J'ai un grand trouble sur la documentation ils parlent du setting vitesse du port RS485, celui de gauche en haut.
Moi j'ai toujours utilisé le port marqué "console" qui est soit un rj11 soit un rj45.
Je pense qu'il faut vraiment se connecter sur celui-ci.
Sur le bus RS485, de mémoire, le BMS de la batterie envoie des informations de manière répétitive. Mais moi je ne les traites pas.
Mon soft se base sur ce qui sort du console, donc rs232 qui peut avoir la vitesse de 9600 ou 115200 bds sur nos batteries US2000C et B.
Donc vraiment se concentrer sur le port console.
Moi j'ai toujours utilisé le port marqué "console" qui est soit un rj11 soit un rj45.
Je pense qu'il faut vraiment se connecter sur celui-ci.
Sur le bus RS485, de mémoire, le BMS de la batterie envoie des informations de manière répétitive. Mais moi je ne les traites pas.
Mon soft se base sur ce qui sort du console, donc rs232 qui peut avoir la vitesse de 9600 ou 115200 bds sur nos batteries US2000C et B.
Donc vraiment se concentrer sur le port console.
Jean-Luc