Messages : 553
Sujets : 22
Inscription : Nov 2022
Réputation :
6
05-12-2024, 12:29 PM
(Modification du message : 05-12-2024, 12:29 PM par NOLAK.)
Salut, tu as un problème de communication, il ne récupère pas les bonnes valeurs.
Peut ont voir la configuration du module ?
As tu vérifiés tes branchements ?
Messages : 553
Sujets : 22
Inscription : Nov 2022
Réputation :
6
Ok, alors dans ton problème tu utilises le même câble pour les pylontech et ton onduleur ça ne pas fonctionner.
Essaye déjà de mettre chemin des batteries sur "false"
Et tu redémarre le module
Messages : 97
Sujets : 14
Inscription : Nov 2023
Réputation :
0
effectivement j'ai retrograder HA en 2024.11.3 et remis sur false cela fonctionne si je fait la mise a jour en 2024.12.0 smartphoton ne fonctionne plus.
J'ai le message d'erreur situer plus haut je suis sur HA generic x32 x64 avec supervisor
Messages : 553
Sujets : 22
Inscription : Nov 2022
Réputation :
6
Ça me paraît bizarre,
Actuellement en 2024.12.0 ...
Tes batteries sont bien en false ?
Smartphoton démarre, et il met ce message la ?
Tes logs supervisor ça donne quoi ?
Messages : 97
Sujets : 14
Inscription : Nov 2023
Réputation :
0
J'ai retenter une mise a jour en 2024-12 et ça s'est bien passé smartphoton refonctionne on dirait que j'ai un probleme en rapport avec le supervisor comme si smartphoton n'arriver pas a se connecter dessus
jlm et
NOLAK aiment ce post
Messages : 2,166
Sujets : 160
Inscription : Mar 2022
Réputation :
5
Hésites pas à consulter les logs du superviseur dans le menu système.
Jean-Luc
Messages : 97
Sujets : 14
Inscription : Nov 2023
Réputation :
0
Merci nolak et bonjour jlm
J'ai regarder mais je ne voit pas de trace je pense tout de meme que smartphoton demarre avant supervisor et creer cette erreur car lorsque que je redemarre smartphoton apres que HA est redemarrer tout fonctionnne.
sylvain
Messages : 2,166
Sujets : 160
Inscription : Mar 2022
Réputation :
5
En me baladant sur le forum HACF, j'ai constaté pas mal de soucis suite à cette màj.
Surtout coté Python.
Le fait qu'il démarre avant et peut être une piste en effet. On va en parler ensemble avec Nolak et Gazzton
Jean-Luc
Messages : 97
Sujets : 14
Inscription : Nov 2023
Réputation :
0
Par contre depuis la mise a jour j'ai constater un affichage plus rapide de smartphoton dans MQTT explorer presque immediat ce qui n'etait pas le cas avant pour moi.
Bon courage a vous tous, sylvain
Messages : 553
Sujets : 22
Inscription : Nov 2022
Réputation :
6
C'est normal, c'est un environnement dockers. Si vous redémarrer ha, les modules ne sont pas redémarrer sauf si vous redémarrer la machine hote entièrement.
Pour ce qui est des capteurs au démarrage de ha, il faut attendre qu'il soit recréer sur mqtt, cad soit au démarrage du module Smartphoton ou toute les 5 minutes.