Alors les dessins et les captures écrans donnent de bonnes informations
Sur ton croquis, tu montres que tu te connectes en filaire direct sur les pylontech et via le Elfin pour l'onduleur.
Hors sur ton "setup" du module, tu utilises ton Elfin avec le même port pour les 2 connections. Ce qui n'est pas possible.
Si je comprends bien ton dessin, ce que tu veux faire, c'est de passer par ton onduleur pour remonter les infos des batteries.
C'est une configuration que nous n'avons pas du tout adressée.
Nous avons bien plus de données via le port RS232 des batteries connecté à Smartphoton.
Il te faut ajouter un 2ème elfin ou ESP8266/32 dédié à tes Pylontech, tu prendras soins du lui donner une autre adresse IP et un autre port (pas obligatoire en fait, mais plus parlant)
Ça devrait fonctionner mieux après
Sur ton croquis, tu montres que tu te connectes en filaire direct sur les pylontech et via le Elfin pour l'onduleur.
Hors sur ton "setup" du module, tu utilises ton Elfin avec le même port pour les 2 connections. Ce qui n'est pas possible.
Si je comprends bien ton dessin, ce que tu veux faire, c'est de passer par ton onduleur pour remonter les infos des batteries.
C'est une configuration que nous n'avons pas du tout adressée.
Nous avons bien plus de données via le port RS232 des batteries connecté à Smartphoton.
Il te faut ajouter un 2ème elfin ou ESP8266/32 dédié à tes Pylontech, tu prendras soins du lui donner une autre adresse IP et un autre port (pas obligatoire en fait, mais plus parlant)
Ça devrait fonctionner mieux après
Jean-Luc