23-09-2024, 05:53 PM
(23-09-2024, 05:43 PM)jlm a écrit : Je ne souhaite pas du tout injecter vers EDF si tout va bien l'appareil est conçu pour ça. Je ferais des prises de mesures avec les CT pour vérifier.A moins d'etre en site isolé et non raccordé a Enedis, La question c'est pas l'injection, la question c'est la sécurité du bidule pour toi a la limite c'est accessoire, mais il faut penser aux techniciens qui travaillent sur les lignes en amont.
Concernant les certifications je me demande ce que cela vaut ?!
Car sur la plupart des onduleurs vendus ces dernières années, en mode autonome, le neutre se retrouvait en l'air. Fini le régime TT, on passait en régime TN.
Il a fallu pallier à cela en amenant la terre sur le neutre lors du passage en mode autonome et retirer cette même terre lorsque l'on revient en EDF (vu que la transformateur fait cette mise à la terre de son côté)
Lorsque j'avais appelé Allo.solar, ex helloenergie.com ils étaient au courant de ce gros défaut, mais cela ne les dérangeait pas de les vendre tel que.
La sécurité de decouplage doit répondre a des normes (qui sont en train de changer) et il faut être sur qu'il se coupe si il n'y a plus de réseau en amont.
Ensuite il y a encore d'autre paramètre mais là je vais pas trop m'étendre car j'ai lu ca en diagonale
Pour le neutre de ce que je voie, sur la majorité des Onduleurs Hybride, il faut prévoir un conjoncteur de neutre pour basculer la terre au neutre ou pour l'ouvrir suivant le mode dans lequel on se trouve.
Parfois cette fonction peu etre intégré a l'onduleur, parfois non.