(31-08-2024, 09:52 AM)bishnoi a écrit : de retour !Merci
wooah, quel beau travail !
(31-08-2024, 09:52 AM)bishnoi a écrit : le CT doit être DBKCT24 100A/5A, il n'a pas de sens...Oui j'ai bien ce modele.
la valeur remonte bien dans le registre 146
De mon coté j'ai du mal avec la fonction DLB.
bishnoi : Comment as-tu déterminé le coef 0.0172 que tu appliques sur le R146 ?
As-tu changer le coéf du R104 qui sert a la calibration du tore : Ref. current AD value DLB current sampling calibration coefficient
En mesurant avec une pince ampéremetrique et avec la valeur 1270 je nobtient pas de valeur cohérente sur la mesure DLB
En fait je suis passé a 680 ce qui est 2 fois que le rapport d'origine
En faisant ca j'ai une bonne valeur qui est lu.
Par contre si j'active la fonction DLB, là c'est le début de la fin , la sortie PWM sur le R152 fait le yoyo alors que le courant Max de l'installation R102 est suppérieur a la conso.
Par exemple : 45A defini sur R102 (Max DLB)
et Conso Real Time DLB : 32/35A
J'ai essayé de jour sur les param PID, mais ca ne veut rien savoir pour le moment...
Du coup j'ai préparé une boucle de regul dans NodeRED mais ca ne me plait pas trop car je sais pas si le controleur est capable d'encaisser des ecritures sur ce registre réguliere.
Ca ressemble a ca :
Le flow a été adapté pour évité d'ecrire sur le R109 des 2 cotés, du coup si la boucle PID est activé, je m'assure d'écrire sur le R109 que d'un seul coté.
J'ai pas encore fait les réglages de boucle, je testerais ce soir.
Je voulais pas encore mettre mon nez dans les dashboard NodeRED (faute de temps) mais je pense que je vais devoir m'y coller un peu pour la mise au point de ca.