02-09-2024, 05:41 PM
(02-09-2024, 01:13 PM)jlm a écrit : Merci de m'avoir rafraîchi la mémoire et pointé du doigt un possible souci
J'ai relu le sujet du coup. Et donc toujours rien de ton coté concernant le MPPT-2
Une mise à jour Firmware serait elle disponible pour ta machine ?
Avant hier, on a bossé un peu avec Romain & John sur sa nouvelle machine, un WKS et l'on récupère bien le MPPT-2
Par contre, le protocole de dialogue est tout le temps en train de changer, Et évidemment ils ne nous le donne pas.
C'est un peu épuisant à suivre.
Est-ce Romain aurait sa petite idée là dessus ? Du genre la commande pour avoir le MPPT-2 à elle changé ?
Moi je vais attendre (c'est dur pour moi) le retour d'utilisation de Ghislain qui nous dira si il a bien les infos avec le soft de base.
A suivre donc ....
J'ai laissé tomber le dialogue de sourd avec les chinois pour le 2eme MPPT, je doute fort qu'ils aient prévu une mise à jour sur ces machines ! c'est du jetable pour eux ! de plus c'est voltronic ou un sous traitent qui les fabrique. Voilà ce que j'avais sorti de l'onduleur :
QPIRI= (230.0 44.3 230.0 50.0 44.3 0200 0200 48.0 51.0 48.0 57.0 57.0 2 050 070 0 2 2 1 01 0 0 53.0 0 1 51.0 30 44.0 `
QDI= (230.0 50.0 0030 42.0 54.0 56.4 46.0 50 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 54.0 0 1 &
QPI= "(PI30 " ok donc " 30 for Axpert KS series"
QMN= (VMII-NXPW5KW9
QVF=(VERFW:00041.01
Le 10.2kw etant le seul de leur serie d'onduleur avec 2 MPPT, ils ne se sont pas cassé la tête et ont mis le même FW dans tous, celui de l'Axpert !
Donc le 10.2Kw ne sortira jamais le 2 MPPT, sauf à changer le FW...