Bon les essais continuent :
J'ai réussi a récupérer la main sur mon module.
Lorsqu'on lui spécifie une adresse dans le registre 96 (Ca doit être le cas pour ceux de 90 a 95), il se met a bombarder le compteur de courant de question sur l'adresse Modbus #02 sur le registre Modbus que l'on a défini dans le registre 96.
Le problème c'est que du coup il ne répond plus au requete de lecture (Fct :03)
Par contre il accepte encore les demande d'ecriture , il suffit donc d'ecrire 65535 dans le registre pour qu'il arrete de causer.
Il se remet du coup a répondre tout de suite aux requete de lecture.
Ce fonctionnement est indépendant du switch DLB ou de la valeur du registre R114.
Je vais donc intervertir mes 2 contrôleurs et pour poursuivre mes tests avec la fonction DLB.
J'ai posé qq question a ETEK pour en savoir plus sur les différences de version entre controleur, la fonction DLB qui est pas active sur la 1ere version (finalement tu avais peu être en partie raison jlm ), et pour savoir si on il y a moyen de faire les : Interrogation du module en meme temps qu'il interroge le compteur de courant.
Mais bon dans un 1er temps je pense que la solution du Tore va être plus simple.
Il faudrait juste que j'en trouve un autre plus fiable peut être.
Restera a voir comment le calibrer ... et trouver un modele compatible, il en existe avec ou sans resistance intégré, mais bon je connais pas du tout le sujet, je ne m'y étais jamais trop intéressé.
Le problème de ce tore c'est qu'il est bruillant quand il y a 32A qui passe a cause de la fermeture du tore qui ne doit pas être pile poil.
J'ai réussi a récupérer la main sur mon module.
Lorsqu'on lui spécifie une adresse dans le registre 96 (Ca doit être le cas pour ceux de 90 a 95), il se met a bombarder le compteur de courant de question sur l'adresse Modbus #02 sur le registre Modbus que l'on a défini dans le registre 96.
Le problème c'est que du coup il ne répond plus au requete de lecture (Fct :03)
Par contre il accepte encore les demande d'ecriture , il suffit donc d'ecrire 65535 dans le registre pour qu'il arrete de causer.
Il se remet du coup a répondre tout de suite aux requete de lecture.
Ce fonctionnement est indépendant du switch DLB ou de la valeur du registre R114.
Je vais donc intervertir mes 2 contrôleurs et pour poursuivre mes tests avec la fonction DLB.
J'ai posé qq question a ETEK pour en savoir plus sur les différences de version entre controleur, la fonction DLB qui est pas active sur la 1ere version (finalement tu avais peu être en partie raison jlm ), et pour savoir si on il y a moyen de faire les : Interrogation du module en meme temps qu'il interroge le compteur de courant.
Mais bon dans un 1er temps je pense que la solution du Tore va être plus simple.
Il faudrait juste que j'en trouve un autre plus fiable peut être.
Restera a voir comment le calibrer ... et trouver un modele compatible, il en existe avec ou sans resistance intégré, mais bon je connais pas du tout le sujet, je ne m'y étais jamais trop intéressé.
Le problème de ce tore c'est qu'il est bruillant quand il y a 32A qui passe a cause de la fermeture du tore qui ne doit pas être pile poil.