pour solutionner ca, quand comme dans ce cas la vous avez des cables multibrins, il faut leur mettre des cosses car les disjoncteur ou autres appareils de protection sont dans la majeur partie des cas prévus pour du simple brin rigide.
J ai eu le même problème avec le cable en 35mm² des pylontech même serré a fond avec le bon embout special disjoncteur donc depuis cosses obligatoires.
A savoir aussi comme le dit jean luc, verifier les serrages régulièrement car les champ magnétique créer des micro vibrations qui finissent par desserrer les connectiques (approchez vous d un contacteur jour nuit de chauffe eau quand il est activé pour comprendre ces vibrations).
Ca sert a ça les services maintenance dans les usines, après le café bien sur :-)