l'onduleur estime de la batterie est pleine donc il coupe la charge alors que je ne suis qu'à la moitié
oui cela existe, ce sont bien des UP2500
par contre si je modifie le paramètre 27 charge de flotting à 29 volts (ce qu'il ne faut pas faire) on voit très bien que la charge reprend
(10-02-2024, 12:34 AM)jean.pustel@gmail.com a écrit :(09-02-2024, 09:43 PM)gazzzzton a écrit : Pour clarifier les choses, tes pylontech c'est bien des up2500 ?
Qu'est ce qu'il dit STF , des pylontechs en 24 volts ?? ça existe ????
oui cela existe, ce sont bien des UP2500
par contre si je modifie le paramètre 27 charge de flotting à 29 volts (ce qu'il ne faut pas faire) on voit très bien que la charge reprend