(26-11-2023, 09:12 PM)Jeff a écrit : Bonsoir,
effectivement bonne question, personnellement sur mon Anern 10,2kw j'ai simplement activité le paramètre 5 sur USE, ce qui permet de définir précisément les tensions de charge et de floating soit en paramètre 26 et 27. Dans mon cas, j'ai mis ces deux paramètres sur 57V. Le BMS Seplos, gère toute la batterie; l'onduleur ne délivre que 57V en continu et le BMS régule l'intensité de charge. Cela me limite la tension de chaque élément à 57/16=3.56 V. Cela fonctionne parfaitement depuis fin juillet
Normalement le BMS des batteries est là justement pour protéger la batterie et les éléments, donc pas trop de souci à ce faire mais il vaut mieux avoir un réglage correct en amont pour dormir paisiblement...
Bonsoir Jeff , sacré Onduleur que tu possède là !..l'a tu acheté chez Aliexpress , car j'en est vu ?..tu a bien fait de faire précéder des réglages de base a ton onduleur même si le BMS gère la batterie ...par contre il y a dans les menus et sous menu une multitudes de paramètres adaptés pour les batteries plombs ( agm ou gel ) quand bien même tu paramètre sur USER , certains réglages posent question ?..." coupure batterie si tension haute , retour au réseau si tension de seuil atteint la limite , ect ect ...c'est pour ça que j'ai lancé ce post pour approfondir la question ..