effectivement bonne question, personnellement sur mon Anern 10,2kw j'ai simplement activité le paramètre 5 sur USE, ce qui permet de définir précisément les tensions de charge et de floating soit en paramètre 26 et 27. Dans mon cas, j'ai mis ces deux paramètres sur 57V. Le BMS Seplos, gère toute la batterie; l'onduleur ne délivre que 57V en continu et le BMS régule l'intensité de charge. Cela me limite la tension de chaque élément à 57/16=3.56 V. Cela fonctionne parfaitement depuis fin juillet
Normalement le BMS des batteries est là justement pour protéger la batterie et les éléments, donc pas trop de souci à ce faire mais il vaut mieux avoir un réglage correct en amont pour dormir paisiblement...
effectivement bonne question, personnellement sur mon Anern 10,2kw j'ai simplement activité le paramètre 5 sur USE, ce qui permet de définir précisément les tensions de charge et de floating soit en paramètre 26 et 27. Dans mon cas, j'ai mis ces deux paramètres sur 57V. Le BMS Seplos, gère toute la batterie; l'onduleur ne délivre que 57V en continu et le BMS régule l'intensité de charge. Cela me limite la tension de chaque élément à 57/16=3.56 V. Cela fonctionne parfaitement depuis fin juillet