11-06-2023, 07:01 AM
Bonjour
Avec la requête QPGSn les valeurs de PV correspondent à PV1 comme dans la requête QPIGS.
On dirait que la requête QPGSn correspond à l’onduleur « chainé » en parallèle avec n = le numéro de l’onduleur en parallèle que l’on souhaite interroger.
Par contre avec la requête QPIGS2 j’ai bien en lecture les valeurs de PV2. J’ai vérifié avec WATCHPOWER (valeurs intégrées dans le temps) et sur l’afficheur de l’onduleur et il y a aucun doute.
Les valeurs de l’afficheur de l’onduleur concernant PV2 et QPIGS2 sont identiques.
Du coup si on ajoute les Vu-mètres PV2 dans SMARTPHOTON et/ou on déclare le PV Photovoltaïque = PV1 + PV2, je pense que ça devrait marcher?
Stéphane
Avec la requête QPGSn les valeurs de PV correspondent à PV1 comme dans la requête QPIGS.
On dirait que la requête QPGSn correspond à l’onduleur « chainé » en parallèle avec n = le numéro de l’onduleur en parallèle que l’on souhaite interroger.
Par contre avec la requête QPIGS2 j’ai bien en lecture les valeurs de PV2. J’ai vérifié avec WATCHPOWER (valeurs intégrées dans le temps) et sur l’afficheur de l’onduleur et il y a aucun doute.
Les valeurs de l’afficheur de l’onduleur concernant PV2 et QPIGS2 sont identiques.
Du coup si on ajoute les Vu-mètres PV2 dans SMARTPHOTON et/ou on déclare le PV Photovoltaïque = PV1 + PV2, je pense que ça devrait marcher?
Stéphane