Hello,
Je viens de remplacer le disjoncteur différentiel 30mA par un disjoncteur "standart" (non différentiel). et maintenant je n'ai plus ce problème du disjoncteur qui saute lorsque l'onduleur passe du mode Off-grid/SBU en mode On-Grid/UT1/EDF.
Il ne faut donc vraisemblablement ne pas utiliser de disjoncteur différentiel en entrée de l'onduleur, car lors du switche du mode Off-Grid en On-Grid, le differentiel détecte une fuite de courant et disjoncte, ce qui n'est pas le cas avec un disjoncteur standard.
Je viens de remplacer le disjoncteur différentiel 30mA par un disjoncteur "standart" (non différentiel). et maintenant je n'ai plus ce problème du disjoncteur qui saute lorsque l'onduleur passe du mode Off-grid/SBU en mode On-Grid/UT1/EDF.
Il ne faut donc vraisemblablement ne pas utiliser de disjoncteur différentiel en entrée de l'onduleur, car lors du switche du mode Off-Grid en On-Grid, le differentiel détecte une fuite de courant et disjoncte, ce qui n'est pas le cas avec un disjoncteur standard.