(25-03-2023, 09:30 PM)gazzzzton a écrit : pour l inverseur j ai bien ce modele (ou équivalent) mais attention il est pas automatique, j entend pas la qu il faut le domotiser. d origine il bascule quand la source A perds sa source d alimentation donc dans nos cas d onduleur off grid ca arrive jamais (ou alors vraiment trop tard), faut lui envoyer l impulsion nous même sur les deux petits relais en fonction du besoin.
en fait ce qui me chagrine , c'est qu'en faisant mes tests , j'ai alimenté l'onduleur avec le réseau enedis en ne reliant pas la terre et j'avais tout de même une disjonction du différentiel du tableau maison ! et là je ne comprends pas comment le différentiel puisse voir une perte s'il n'y a pas de terre .
d'où mon désarroi