en gros comme l onduleur est totalement offgrid (coupé d edf), c est facile dans mon scénario sur Home assistant je lui dit que quand il y a apparition 230v sur entrée réseau de l onduleur:
- passe le parametres 01 en mode UTI (seul moyen d avoir une charge des batteries par le réseau)
- passe le parametres 02 a 20A
- passe le parametres 16 en mode SNU (charge batterie par le solaire et le réseau)
quand le 230v disparait et si soc batterie supérieur a 30%:
- passe le parametres 16 en mode OSO (recharge uniquement solaire)
- passe le parametres 02 a 80A
- passe le parametres 01 a SBU
ah oui j oubliai, sachant que tu peux pas bouger les autres mode tant que tu n ai pas passé en mode UTI, j ai volontairement mis une latence de 20 secondes entre le passage en mode UTI et les deux autres paramètres, ca evite d avoir des données qui passent pas du fait de la lenteur de la com rs232
Ca a le mérite aussi de laisser 30 secondes au groupe pour chauffer et se mettre en condition ^^
D ailleurs pour qu il ne fasse vraiment que ca, le temps que le groupe électrogène est allumé j empêche mes gros consommateurs de fonctionner (ballon ecs, charge nissan leaf, machine a laver, plaque cuisson), pas obligatoire mais j aime bien lui faciliter le travail.
- passe le parametres 01 en mode UTI (seul moyen d avoir une charge des batteries par le réseau)
- passe le parametres 02 a 20A
- passe le parametres 16 en mode SNU (charge batterie par le solaire et le réseau)
quand le 230v disparait et si soc batterie supérieur a 30%:
- passe le parametres 16 en mode OSO (recharge uniquement solaire)
- passe le parametres 02 a 80A
- passe le parametres 01 a SBU
ah oui j oubliai, sachant que tu peux pas bouger les autres mode tant que tu n ai pas passé en mode UTI, j ai volontairement mis une latence de 20 secondes entre le passage en mode UTI et les deux autres paramètres, ca evite d avoir des données qui passent pas du fait de la lenteur de la com rs232
Ca a le mérite aussi de laisser 30 secondes au groupe pour chauffer et se mettre en condition ^^
D ailleurs pour qu il ne fasse vraiment que ca, le temps que le groupe électrogène est allumé j empêche mes gros consommateurs de fonctionner (ballon ecs, charge nissan leaf, machine a laver, plaque cuisson), pas obligatoire mais j aime bien lui faciliter le travail.