Bonjour Mr. le visiteur, si vous lisez ceci, cela signifie que vous n'êtes pas enregistré.
Cliquez ici
pour vous inscrire en quelques étapes simples, vous pourrez profiter de toutes les fonctionnalités de notre Forum.
Vous pourrez évidemment nous faire partager vos connaissances avec nous ! et voir les images ou vidéos postées
Bonjour tout le monde , après un arrêt brutal de mon onduleur , plus rien sur l écran , complètement à l arrêt , j ai décidé de l ouvrir pour voire si une pièces pouvait être défectueuse. Et la surprise , je retrouve la carte usb de l onduleur avec un composant cramé… je vérifie quand même visuellement le reste de l onduleur , le reste a l air de ne pas avoir souffert , mais question est donc ou trouver cette pièces ? Cette pièces est t elle indispensable pour le démarrage de l onduleur ? Je joint quelques photos de là pièces
17-10-2022, 08:47 PM (Modification du message : 17-10-2022, 09:04 PM par jlc71.)
(17-10-2022, 07:34 PM)Rudy66 a écrit : Bonjour tout le monde , après un arrêt brutal de mon onduleur , plus rien sur l écran , complètement à l arrêt , j ai décidé de l ouvrir pour voire si une pièces pouvait être défectueuse. Et la surprise , je retrouve la carte usb de l onduleur avec un composant cramé… je vérifie quand même visuellement le reste de l onduleur , le reste a l air de ne pas avoir souffert , mais question est donc ou trouver cette pièces ? Cette pièces est t elle indispensable pour le démarrage de l onduleur ? Je joint quelques photos de là pièces
Bonjour,
Comme tu a démonté la carte en défaut, essaie de redémarrer l'onduleur sans cette carte pour voir si c'est bon
Cette carte, c'est juste de la com (sauf si elle fait aussi office d'alimentation ou si elle génère un défaut bloquant)
Essaie de redémarrer sans
Quelle est la marque et le modèle de l'onduleur ? On dirait que c'est une diode qui a cramé (D2)
Cette carte est divisée en 2 parties : Partie communication et partie alimentation (là où il y a le transfo et la diode cramée).
Je ne sais pas à quoi sert cette alim : pas à la gestion de la puissance (vu la taille minuscule du transfo) mais plutôt à l'affichage ou autres circuits auxiliaires
Il faut avoir la marque et le modèle de l'onduleur et regarder sur Ebay s'il n'y en pas une à vendre. Voir aussi chez un réparateur en électronique s'il ne peu pas te dépanner.
Bonsoir , effectivement si la diode a cramé , c'est sûrement qu'il y a une raison ...?....il faut savoir ce quelle alimente , l'idéal serait d'avoir le shéma mais là ?!....
je vois pas qui t'a répondu , mais il a raison cette carte sert a la com...laisse là débranchée et tu vois ?.... :)
17-10-2022, 10:22 PM (Modification du message : 18-10-2022, 11:17 AM par jlm.)
Désolé pour toi :-/
Sur la broche 4 ou 5 (de mémoire) de la prise RJ45-RS232 de l'onduleur, il y a une tension Vcc qui est capable d'alimenter une clé Wifi ou un boîtier Elfin qui a besoin de min 5V pour fonctionner.
Il faut faire attention lorsque l'on connecte un port USB d'un Pi vers le port RS232 car le Pi alimente lui aussi ses ports .... qui peuvent brûler la carte série.
Il faut qu'il n'y ait que 3 fils et pas 4 de connectés. Tx, Rx, Gnd
Il faudra je pense la commander chez le fournisseur .... si il a encore la référence, car ce sont des produits hautement périssables.
Monde d'ultra consommation :s
Si tu trouves un fournisseur, ce serait intéressant de le connaître car il semble qu'il y ait pas mal de soucis sur ces cartes.
Bon impossible de trouver cette fichu carte…..j ai appeler un réparateur électronique ont va voire ce qu il peu faire….voici le modèle ainsi que les référence
Et des boîtes du genre de allô solar et autres bien connus ?
C'est une carte standard, n'importe quel onduleur voltronic possède cette carte.
Sinon, donc impossible de démarrer l onduleur sans celle-ci ?
Effectivement ça remarche sans cette carte !!! Vous assurez grave !!!! J attends la réponse d une boîte d électronique , mais sinon je vais essayer de contacter allô solare , car en attendant je n est plus smartphoton…..
(18-10-2022, 02:38 PM)Rudy66 a écrit : Effectivement ça remarche sans cette carte !!! Vous assurez grave !!!! J attends la réponse d une boîte d électronique , mais sinon je vais essayer de contacter allô solare , car en attendant je n est plus smartphoton…..
Salut Rudy , pourquoi n'essai tu pas de contacter directement un fabricant ?......sait on jamais ..
J'ai eu le meme probleme avec le meme type de carte, d'ailleurs pour un probleme de cablage ou j'avais certainement fait cramer le composant avec le cable que j'avais fabriquer. Difficile de le faire reparer j'ai donc contacter le fournisseur de mon materiel qui a mis un temps fou avant de m'envoyer une nouvelle carte et surprise quand la carte est arrivée elle n'etait pas du tout identique mais possedait le meme connecteur de liaison a l'onduleur et ca a marcher j'ai du refaire des points d'ancrage pour que la carte s'integre. Donc oui je pense que sur tous ces onduleurs ''chinois" les cartes sont relativement similaires!!!
08-02-2024, 12:53 PM (Modification du message : 08-02-2024, 12:59 PM par STF.)
Bonjour à tous,
j'ai moi aussi une panne depuis plusieurs jours et j'aimerais savoir si elle est connue.
J'ai onduleur chinois et 2 pylonteck 24V, quand mes batteries sont vides elles ne charge plus sur l'EDF il n'y a que quelques pics de charge même après réinitialisation du système.
sur les photos suivantes on peut voir que mes batteries sont chargées mais que l'onduleur me dit qu'elles sont vides
et depuis ce matin les batteries sont capricieuses elles ne prennent quasi pas la charge avec le soleil et Smartphoton me dit qu'elles sont chargées
Je penche aussi pour un souci avec la tension. Je peux voir que l'onduleur affiche 28 Volts alors qu'au même moment le BMS des pylontech annonce 26.4 V.
Lui on peut le croire, l'onduleur moins.
Alors il faudrait voir du côté de tes paramètres si tu peux adapter les tensions de seuils. La courbe des pylontech est bien plate, donc pas simple avec nos onduleurs qui ne savent pas les gérer
09-02-2024, 04:38 PM (Modification du message : 09-02-2024, 04:47 PM par STF.)
voici mes paramètres (en photo) jusqu'à il y a quelques jours.
j'ai été obligé de modifier le paramètre 12 et le 29, je touchais constamment le niveaux d'alerte 12 alors que les batteries étaient chargées.
paramètre 12 actuel 24V et le 29 23,5V
pour info j'ai aussi fait une réinstallation de smartphoton, juste au cas où, ça n'a rien corrigé.
ce matin j'ai éteint le système complètement en me disant que c'était peut-être un bug interne de l'onduleur.
suite ce weekend
(09-02-2024, 04:38 PM)STF a écrit : voici mes paramètres (en photo) jusqu'à il y a quelques jours.
j'ai été obligé de modifier le paramètre 12 et le 29, je touchais constamment le niveaux d'alerte 12 alors que les batteries étaient chargées.
paramètre 12 actuel 24V et le 29 23,5V
pour info j'ai aussi fait une réinstallation de smartphoton, juste au cas où, ça n'a rien corrigé.
ce matin j'ai éteint le système complètement en me disant que c'était peut-être un bug interne de l'onduleur.
suite ce weekend
t'es complètement dans les choux avec tes réglages ?!.....regarde ...
Bon et bien après une pause d'une journée redémarrage ce soir, la charge de 2 A EDF est reparti on verra demain avec la lumière
il y a toujours un gros écart avec ce qu'affiche Smartphoton et Pilonteck
10-02-2024, 12:36 PM (Modification du message : 10-02-2024, 12:45 PM par STF.)
l'onduleur estime de la batterie est pleine donc il coupe la charge alors que je ne suis qu'à la moitié
(10-02-2024, 12:34 AM)jean.pustel@gmail.com a écrit :
(09-02-2024, 09:43 PM)gazzzzton a écrit : Pour clarifier les choses, tes pylontech c'est bien des up2500 ?
Qu'est ce qu'il dit STF , des pylontechs en 24 volts ?? ça existe ????
oui cela existe, ce sont bien des UP2500
par contre si je modifie le paramètre 27 charge de flotting à 29 volts (ce qu'il ne faut pas faire) on voit très bien que la charge reprend
ok donc tu es bien branché en parralele (addition des courant), tout les + ensemble et tout les - ensemble.
le branchement serie c est quand tu branche le + de la batterie 1 sur le - de la batterie 2 et les deux autres bornes a l onduleur, ce qui te donnerai 48v mais de mémoire seules les pylontech hv (gamme h48050, h48100, etc) peuvent être branché en série pour additionner les tension afin de raccorder a des onduleur haute tension du style solax, etc....
ah oui et tu peux nous dire exactement ce que tu veux faire au niveau charge batterie ? (uniquement solaire , uniquement edf, solaire et edf, solaire puis edf, edf puis solaire ?)
tu tire combien de watt maxi dans ton onduleur quand tu es sur batterie ?
l'onduleur est à 3,2 kilowatts, je ne dépasse rarement 2 kilowatts de conso
(10-02-2024, 01:02 PM)gazzzzton a écrit : ah oui et tu peux nous dire exactement ce que tu veux faire au niveau charge batterie ? (uniquement solaire , uniquement edf, solaire et edf, solaire puis edf, edf puis solaire ?)
je suis en CSO avec une charge EDF de 2A
je remets le menu 27 à 29 volts la charge reprend
ce que je n'ai pas dit, j'utilise la programmation mode sol de 9h à 17h et le mode CSO de 17h à 9h
Salut STF , je pense qu'il faut que tu fasse ce que te dit Gazzzzton, car je pense que tu te mélange les pinceaux grave...
C'est sûrement pas ton onduleur qui est en cause , ce sont tes consignes appliquées avec Smartphoton qui sont pas bonnes... n'oublie pas que lorsque smartphoton est installé, ça n'est plus l'onduleur qui décide....a moins qu'il soit en panne....
(10-02-2024, 01:38 PM)jean.pustel@gmail.com a écrit : Salut STF , je pense qu'il faut que tu fasse ce que te dit Gazzzzton, car je pense que tu te mélange les pinceaux grave...
C'est sûrement pas ton onduleur qui est en cause , ce sont tes consignes appliquées avec Smartphoton qui sont pas bonnes... n'oublie pas que lorsque smartphoton est installé, ça n'est plus l'onduleur qui décide....a moins qu'il soit en panne....
oui bien sûr, c'est ce que j'ai essayé de faire à part le paramètre 27 si je descends au-dessous de 29 volt je n'ai plus aucune chance
tu pourrai me dire directement sur l onduleur (pas dans smartphoton) les différents setup qui sont dedans ?
paramètres 02, 05, 11, 12, 13, 26, 27, 29 (je n ai plus d onduleur voltronic devant moi, je fait de mémoire donc pardonne moi si j en ai oublié ^^)
10-02-2024, 02:08 PM (Modification du message : 10-02-2024, 02:30 PM par STF.)
(10-02-2024, 01:50 PM)gazzzzton a écrit : tu pourrai me dire directement sur l onduleur (pas dans smartphoton) les différents setup qui sont dedans ?
paramètres 02, 05, 11, 12, 13, 26, 27, 29 (je n ai plus d onduleur voltronic devant moi, je fait de mémoire donc pardonne moi si j en ai oublié ^^)
oui bien sûr, en tout cas merci à tous pour le temps que vous m'accorder.
02 max puissance de charge solaire + edf
05 type batterie
11 charge edf
12 retour edf si tension inférieur à
13 tension minimale pour alimenter la maison
26 ce sont des paramètres que je ne comprends pas
27 charge de floating
29 coupure low voltage
Merci pour la piqûre de rappel mais c est les setup qui sont dans ton onduleur, quand tu les consulte sur l afficheur de l onduleur que j ai besoin, en particulier le 11 :)
(10-02-2024, 06:53 PM)gazzzzton a écrit : Merci pour la piqûre de rappel mais c est les setup qui sont dans ton onduleur, quand tu les consulte sur l afficheur de l onduleur que j ai besoin, en particulier le 11 :)
ok très bien je te fais une photo du paramètre 11 demain sans faute.
voici trois photos que j'ai prises à quelques secondes d'intervalle,
l'onduleur s'est éteint il dit qu'il n'y a plus de batterie alors que les batteries disent elles sont presque pleines
truc de dingue.
je viens de relire toute la conversation, donc les setup que je t ai donné sont normalement correct (tout du moins en adéquation avec nos setup en 48v) donc ca viens pas de la.
Tu dis que les infos smartphoton et pylontech ne sont pas égales, les infos pylontech tu les remonte également sur smartphoton ?
Pour être sur de nous, peux-tu mesurer la tension exacte a différents moment aux bornes batterie de l'onduleur avec un multimetre et comparé a ce qui s'affiche sur l'onduleur ou smartphoton ?
J'ai déjà vu des symptômes comme le tient chez des amis due a un mauvais serrage des fils batteries donc ça faisait mauvais contact et la tension chutait a chaque appel de courant étant donnée la friture que ça faisait au niveau du contact.
Si tout les serrages et connectiques sont bons et que tu note une différence entre le relevé voltmètre et le relevé de l'onduleur alors dans ce cas je dirais que l'onduleur est malade mais fait tes test d'abord histoire d'éliminer toutes les pannes possibles au fur et a mesure, ensuite on y verra plus clair.
11-02-2024, 12:48 PM (Modification du message : 11-02-2024, 01:35 PM par jlm.)
Merci Gazzzzton,
Le problème venait bien d'un câble mal serré ou desserré,
merci de ton aide je n'aurais jamais eu l'idée de rechercher de ce côté j'étais persuadé que l'onduleur était en fin de vie.
du coup je m'en sors bien il faut juste que je rachète un porte-fusible
Alors là, chapeau d'avoir diagnostiquer cette panne !!!!!
C'est là que l'on voit que le forum est vraiment utile. Suis impressionné par l'état de la connexion.
Cela s'abime donc tout seul, sans que l'on bouge ou ne tire ou ne desserre les bornes des connecteurs.
Ca laisse ultra songeur.
Je vais de ce pas vérifier mes borniers les uns après les autres.
Je pense qu'une bonne bouteille envoyée par poste s'impose
ouuuffff a temps ^^
pour solutionner ca, quand comme dans ce cas la vous avez des cables multibrins, il faut leur mettre des cosses car les disjoncteur ou autres appareils de protection sont dans la majeur partie des cas prévus pour du simple brin rigide.
J ai eu le même problème avec le cable en 35mm² des pylontech même serré a fond avec le bon embout special disjoncteur donc depuis cosses obligatoires.
A savoir aussi comme le dit jean luc, verifier les serrages régulièrement car les champ magnétique créer des micro vibrations qui finissent par desserrer les connectiques (approchez vous d un contacteur jour nuit de chauffe eau quand il est activé pour comprendre ces vibrations).
Ca sert a ça les services maintenance dans les usines, après le café bien sur :-)
Hé ben, t'aurais pu mettre le feu ? ! il faut toujours vérifier les dispositifs qui transportent de fort courants, avec le temps les raccords quels qu'ils soient se dessere...
(11-02-2024, 06:24 PM)STF a écrit : oui je sais bien mais cette installation a moins d'un an donc ça me paraît bizarre qu'il se soit desserré aussi vite
t'est loin de t'imaginer les problèmes de desserrage des vis de " sucres ou dominos" ça n'est pas exceptionnel !...dans ma vie professionnelle j'en est vu des centaines de cas !..et ça le fait même si tu serre a l'extrème les vis de serrage !...je pense que ça viens de l'endroit ou ça se trouve si c'est exposé a des différence de températures ou d'humidité ...bref , de temps en temps " faudrais " jeter un oeil !...mais qui fait ça ?????????
et bien écoute mon onduleur est dans un abri de jardin et il subit d'énormes changements de température, donc je vais mettre des Cosses sur des fils pour aider
(11-02-2024, 07:12 PM)STF a écrit : et bien écoute mon onduleur est dans un abri de jardin et il subit d'énormes changements de température, donc je vais mettre des Cosses sur des fils pour aider
tu vois , il y a toujours une explication a un phénomène !..il existe également du vernis en bombe justement pour les raccords exposés ..