Forums
Pylontech: tension de décharge non linéaire - Version imprimable

+- Forums (https://domosimple.eu/forum)
+-- Forum : Général (https://domosimple.eu/forum/forum-1.html)
+--- Forum : Batteries Pylontech (https://domosimple.eu/forum/forum-4.html)
+--- Sujet : Pylontech: tension de décharge non linéaire (/thread-279.html)



Pylontech: tension de décharge non linéaire - bip74100 - 28-01-2023

Hello,
Ayant initialement 4 batteries Pylontech US2000, la décharges de ces batteries étaient assez linéaires, c'est-à-dire que la tension diminuait de façon linéaire en fonction de la décharge des batteries, ce que mon onduleur superwatt gérait bien pour switcher en EDF/Bypass dès que la tension des batteries descendait en dessous de 48v (environ 15-20% de capacité restant sur les batteries).
Depuis que j'ai ajoutée une 5ème batterie Pylontech US2000C, la tension de décharge ne me semble plus linéaire, la courbe de décharge reste quasiment plate dans la plage des 49-48v lorsque sa capacité oscille entre 50 % - 0x%, et lorsque les batteries sont trop déchargées (x%), elles s'éteignent avant que la tension soit descendu à 48v pour que l'onduleur puisse switcher sur EDF/Bypass (donc blackout).
Le workaround serait d'augmenter le trigger Batteries>> EDF a 49v, mais cela implique que je utiliserai dorénavant  uniquement la capacité de mes batteries dans la plage de 100%-50% au lieu de 100%-20% précédent (ce qui me permettait une autonomie quasi complète de avril-octobre).
Avez-vous déjà rencontrés ce type de problématique ?
Merci


RE: Pylontech: tension de décharge non linéaire - gazzzzton - 28-01-2023

salut, si tu utilise la fonction recherche de ce forum tu verra que j ai expliqué a maintes reprises que la tension n'est pas une valeur fiable pour évaluer la capacité restante dans la batterie et qu il faut donc utiliser le soc batterie qui par ailleurs est fiable chez pylontech contrairement a d autres bms.
bonne recherche


RE: Pylontech: tension de décharge non linéaire - jlm - 28-01-2023

Pour obtenir le SOC, il faut donc utiliser la commande "pwr" dans le BMS des Pylontech.
Si possible, récupérer celui le plus bas de toutes tes batteries, vu qu'il peut y avoir décalage entre chacune


RE: Pylontech: tension de décharge non linéaire - bip74100 - 29-01-2023

Hello Jean-Luc,
Merci.