Bonjour à toutes et à tous,
retapant une maison ancienne, je ne suis pas toujours disponible pour fouiller sur le site
Par contre je souhaitais partager une info sur mon installation,
Comme je l’ai décrit sur ma présentation, je possède 4 US3000c gérés par un Voltronic hybride Axpert VM4.
Nous avons essuyé une bonne grosse tempête qui a détruit des pylônes et qui nous a coupé l’électricité pendant 3 jours et deux nuits, Et bien mes 4 batteries se sont vaillamment comportées et ont alimenté la maison sans problème en descendant franchement en dessous des 10 %. Je ne sais pas si elles auraient pu faire plus mais le courant est revenu et mes batteries se sont rechargé normalement, Aucun problème particulier a remonter. D’où l’intérêt d’avoir un onduleur 0 réinjection.
Par contre, j’ai un problème que je n’arrive pas à résoudre car les information trouvées , chez Pylontech et même sur les IA sont différentes. Je m’explique. Pour compléter mes capteurs, je me suis équipé d’une éolienne de 3Kw en 48v avec un régulateur trouvé sur Ali, [attachment=2907]
un « MPPT wind solar hybrid controller de la société MARS ROCK POWER. Ce régulateur possède une décharge de courant excessif et se branche directement sur les batteries. D’où l’importance de la finesse des réglages suivants :
- Over discharge voltage (46,5v)
- Over discharge return (48v)
- Overchage voltage (53,5)
- Overcharge return (52,5v)
- Boost charging ( 53,2v)
- Floating (52,5v)
- Fan unloading (53,2v)
Les valeurs entre parenthèses sont des valeurs qui me semblent juste mais….comme je n’aurais pas droit à deux essais, je préfère être le plus prêt possible de la vérité.
Le « fan unloading » est la tension qui permet au régulateur d’envoyer un courant contraire à l’éolienne pour la freiner ou l’arrêter.
D’après vous, ces valeurs vous semblent-elles correctes ou peut-on les affiner?
Merci de partager vos idées
retapant une maison ancienne, je ne suis pas toujours disponible pour fouiller sur le site
Par contre je souhaitais partager une info sur mon installation,
Comme je l’ai décrit sur ma présentation, je possède 4 US3000c gérés par un Voltronic hybride Axpert VM4.
Nous avons essuyé une bonne grosse tempête qui a détruit des pylônes et qui nous a coupé l’électricité pendant 3 jours et deux nuits, Et bien mes 4 batteries se sont vaillamment comportées et ont alimenté la maison sans problème en descendant franchement en dessous des 10 %. Je ne sais pas si elles auraient pu faire plus mais le courant est revenu et mes batteries se sont rechargé normalement, Aucun problème particulier a remonter. D’où l’intérêt d’avoir un onduleur 0 réinjection.
Par contre, j’ai un problème que je n’arrive pas à résoudre car les information trouvées , chez Pylontech et même sur les IA sont différentes. Je m’explique. Pour compléter mes capteurs, je me suis équipé d’une éolienne de 3Kw en 48v avec un régulateur trouvé sur Ali, [attachment=2907]
un « MPPT wind solar hybrid controller de la société MARS ROCK POWER. Ce régulateur possède une décharge de courant excessif et se branche directement sur les batteries. D’où l’importance de la finesse des réglages suivants :
- Over discharge voltage (46,5v)
- Over discharge return (48v)
- Overchage voltage (53,5)
- Overcharge return (52,5v)
- Boost charging ( 53,2v)
- Floating (52,5v)
- Fan unloading (53,2v)
Les valeurs entre parenthèses sont des valeurs qui me semblent juste mais….comme je n’aurais pas droit à deux essais, je préfère être le plus prêt possible de la vérité.
Le « fan unloading » est la tension qui permet au régulateur d’envoyer un courant contraire à l’éolienne pour la freiner ou l’arrêter.
D’après vous, ces valeurs vous semblent-elles correctes ou peut-on les affiner?
Merci de partager vos idées