Bonjour Mr. le visiteur, si vous lisez ceci, cela signifie que vous n'êtes pas enregistré. Cliquez ici pour vous inscrire en quelques étapes simples, vous pourrez profiter de toutes les fonctionnalités de notre Forum. Vous pourrez évidemment nous faire partager vos connaissances avec nous ! et voir les images ou vidéos postées


Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Vidéo explicative sur la lecture en RS485 Modbus
#1
Citation :Comment lire les données d'un appareil de mesure 230V via son port RS485 en protocole Modbus ?

Sans écrire une ligne de code, voici comment lire et décrypter les données d'un appareil de mesure 230V du type SDM120.
Celui ci a un port de communication RS485 et utilise le protocole Modbus pour dialoguer.
On va voir qu'avec 3 nœuds Nodered le job peut être obtenu.
Là où il fallait des heures de programmation. Cette technique peut s'appliquer à la plupart des appareils connectés.
(Bien évidemment on pourrait utiliser un ESP pour ce faire mais ce n'était pas le but)
Cette vidéo est assez technique, accrochez-vous Blush



   
fschoova aime ce post
Jean-Luc
Répondre
#2
Salut Jean-Luc

C'est marrant mais en cherchant des info sur mon Module Chint je me suis retrouvé par hasard sur la video de ton SDM120CT.
Tu aurais pu m'en parlais j'aurais ptet pris ce modele...

Tiens du coup qq questions :

-Tu l'as acheté ou ton SDM120CT ? Combien ?

-Tu pourrais partager ton flow ? C'est pas qu'il est compliqué , mais sur ta video tu as une grosse tête Laughing qui masque les parametres a un moment.

-Comment sais tu qu'il faut appliquer un Ratio sur les registres que tu lis ? J'ai parcouru la doc mais j'ai rien vu.
Répondre
#3
Oulààà tu déterres des archives Laughing 

J'avais presque oublié cette vidéo. Oui j'ai une grosse tête, j'ai en peu corrigé dans les dernières. J'ai moins la grosse tête Wink 

Bon j'ai vraiment dû fouiller pour retrouver le code.
Le voici.
Je l'avais trouvé tel que sur le Net à l'époque. Il pourrait à l'évidence être amélioré mais il fonctionnait.

La bestiole, c'est mon fils un jour qui est venu avec et m'a dit, tiens ils ne s'en servent pas au boulot.

Ca fonctionne bien cela dit. Mais j'ai un faible certain pour le petit dernier en zigbee direct dans HA. Ah le prêt à porter sur la confection de masse, éternel débat.
Bon j'arrête de délirer, voici le code

Format fichier:    
.json   flows(39).json (Taille : 12.67 Ko / Téléchargements : 24)

Ou direct copier / coller

Code :
[
    {
        "id": "de9ded18.1099f",
        "type": "tab",
        "label": "Modbus Energy meter",
        "disabled": false,
        "info": ""
    },
    {
        "id": "b3ae0448.822d08",
        "type": "comment",
        "z": "de9ded18.1099f",
        "name": "SDM120 Energy Meter",
        "info": "",
        "x": 140,
        "y": 280,
        "wires": []
    },
    {
        "id": "53b4b356.bf124c",
        "type": "modbus-read",
        "z": "de9ded18.1099f",
        "name": "SDM 120 Voltage",
        "topic": "",
        "showStatusActivities": true,
        "logIOActivities": false,
        "showErrors": true,
        "unitid": "1",
        "dataType": "InputRegister",
        "adr": "0",
        "quantity": "2",
        "rate": "5",
        "rateUnit": "s",
        "delayOnStart": true,
        "startDelayTime": "5",
        "server": "40f20c7f.13a934",
        "useIOFile": false,
        "ioFile": "",
        "useIOForPayload": false,
        "emptyMsgOnFail": false,
        "x": 140,
        "y": 340,
        "wires": [
            [
                "e4d3fade.1132a8"
            ],
            []
        ]
    },
    {
        "id": "e4d3fade.1132a8",
        "type": "function",
        "z": "de9ded18.1099f",
        "name": "Voltage",
        "func": "var rawData = new ArrayBuffer(4);\nvar intView = new Uint16Array(rawData);\nvar fltView = new Float32Array(rawData);\n\nintView[0] = msg.payload[1]; //low\nintView[1] = msg.payload[0]; //high\n\nmsg.payload = parseFloat(fltView[0].toFixed(1));\nmsg.topic = \"voltage\";\n\nnode.status({fill:\"blue\",shape:\"ring\",text:msg.topic + \":\" + msg.payload});    \n\nreturn msg;",
        "outputs": 1,
        "noerr": 0,
        "x": 320,
        "y": 340,
        "wires": [
            [
                "94b7c2b7.b61ae",
                "267d6c75.311c84"
            ]
        ]
    },
    {
        "id": "e3643b3e.be3a88",
        "type": "function",
        "z": "de9ded18.1099f",
        "name": "Current",
        "func": "var rawData = new ArrayBuffer(4);\nvar intView = new Uint16Array(rawData);\nvar fltView = new Float32Array(rawData);\n\nintView[0] = msg.payload[1]; //low\nintView[1] = msg.payload[0]; //high\n\nmsg.payload = parseFloat(fltView[0].toFixed(1));\nmsg.topic = \"current\";\n\nnode.status({fill:\"blue\",shape:\"ring\",text:msg.topic + \":\" + msg.payload});    \n\nreturn msg;",
        "outputs": 1,
        "noerr": 0,
        "x": 320,
        "y": 400,
        "wires": [
            [
                "fa18b5f3.ba6be8",
                "267d6c75.311c84"
            ]
        ]
    },
    {
        "id": "4dbf9277.487e4c",
        "type": "function",
        "z": "de9ded18.1099f",
        "name": "Power",
        "func": "var rawData = new ArrayBuffer(4);\nvar intView = new Uint16Array(rawData);\nvar fltView = new Float32Array(rawData);\n\nintView[0] = msg.payload[1]; //low\nintView[1] = msg.payload[0]; //high\n\nmsg.payload = parseFloat(fltView[0].toFixed(1));\nmsg.payload = msg.payload * (-1)\nmsg.topic = \"power\";\n\nnode.status({fill:\"blue\",shape:\"ring\",text:msg.topic + \":\" + msg.payload});    \n\nreturn msg;",
        "outputs": 1,
        "noerr": 0,
        "initialize": "",
        "finalize": "",
        "x": 310,
        "y": 460,
        "wires": [
            [
                "c3697655.758e28",
                "267d6c75.311c84"
            ]
        ]
    },
    {
        "id": "593c6698.c25388",
        "type": "function",
        "z": "de9ded18.1099f",
        "name": "Frequency",
        "func": "var rawData = new ArrayBuffer(4);\nvar intView = new Uint16Array(rawData);\nvar fltView = new Float32Array(rawData);\n\nintView[0] = msg.payload[1]; //low\nintView[1] = msg.payload[0]; //high\n\nmsg.payload = parseFloat(fltView[0].toFixed(1));\nmsg.topic = \"frequency\";\n\nnode.status({fill:\"blue\",shape:\"ring\",text:msg.topic + \":\" + msg.payload});    \n\nreturn msg;",
        "outputs": 1,
        "noerr": 0,
        "x": 330,
        "y": 520,
        "wires": [
            [
                "c38e8fed.7fb6a",
                "267d6c75.311c84"
            ]
        ]
    },
    {
        "id": "7df027a2.13a1f8",
        "type": "function",
        "z": "de9ded18.1099f",
        "name": "Energy",
        "func": "var rawData = new ArrayBuffer(4);\nvar intView = new Uint16Array(rawData);\nvar fltView = new Float32Array(rawData);\n\nintView[0] = msg.payload[1]; //low\nintView[1] = msg.payload[0]; //high\n\nmsg.payload = parseFloat(fltView[0].toFixed(2));\nmsg.topic = \"energy\";\n\nnode.status({fill:\"blue\",shape:\"ring\",text:msg.topic + \":\" + msg.payload});    \n\nreturn msg;",
        "outputs": 1,
        "noerr": 0,
        "initialize": "",
        "finalize": "",
        "x": 320,
        "y": 580,
        "wires": [
            [
                "d87b3ecd.2dab2",
                "267d6c75.311c84"
            ]
        ]
    },
    {
        "id": "7d42a707.bcd618",
        "type": "modbus-read",
        "z": "de9ded18.1099f",
        "name": "SDM 120 Current",
        "topic": "",
        "showStatusActivities": true,
        "logIOActivities": false,
        "showErrors": true,
        "unitid": "1",
        "dataType": "InputRegister",
        "adr": "6",
        "quantity": "2",
        "rate": "5",
        "rateUnit": "s",
        "delayOnStart": true,
        "startDelayTime": "5",
        "server": "40f20c7f.13a934",
        "useIOFile": false,
        "ioFile": "",
        "useIOForPayload": false,
        "emptyMsgOnFail": false,
        "x": 140,
        "y": 400,
        "wires": [
            [
                "e3643b3e.be3a88"
            ],
            []
        ]
    },
    {
        "id": "576a7fbe.d0861",
        "type": "modbus-read",
        "z": "de9ded18.1099f",
        "name": "SDM 120 Power",
        "topic": "",
        "showStatusActivities": true,
        "logIOActivities": false,
        "showErrors": true,
        "unitid": "1",
        "dataType": "InputRegister",
        "adr": "12",
        "quantity": "2",
        "rate": "5",
        "rateUnit": "s",
        "delayOnStart": true,
        "startDelayTime": "5",
        "server": "40f20c7f.13a934",
        "useIOFile": false,
        "ioFile": "",
        "useIOForPayload": false,
        "emptyMsgOnFail": false,
        "x": 140,
        "y": 460,
        "wires": [
            [
                "4dbf9277.487e4c"
            ],
            []
        ]
    },
    {
        "id": "519b5a74.1a7314",
        "type": "modbus-read",
        "z": "de9ded18.1099f",
        "name": "SDM 120 Frequency",
        "topic": "",
        "showStatusActivities": true,
        "logIOActivities": false,
        "showErrors": true,
        "unitid": "1",
        "dataType": "InputRegister",
        "adr": "70",
        "quantity": "2",
        "rate": "5",
        "rateUnit": "s",
        "delayOnStart": true,
        "startDelayTime": "5",
        "server": "40f20c7f.13a934",
        "useIOFile": false,
        "ioFile": "",
        "useIOForPayload": false,
        "emptyMsgOnFail": false,
        "x": 150,
        "y": 520,
        "wires": [
            [
                "593c6698.c25388"
            ],
            []
        ]
    },
    {
        "id": "b84798db.04be98",
        "type": "modbus-read",
        "z": "de9ded18.1099f",
        "name": "SDM 120 Energy",
        "topic": "",
        "showStatusActivities": true,
        "logIOActivities": false,
        "showErrors": true,
        "unitid": "1",
        "dataType": "InputRegister",
        "adr": "342",
        "quantity": "2",
        "rate": "60",
        "rateUnit": "s",
        "delayOnStart": true,
        "startDelayTime": "5",
        "server": "40f20c7f.13a934",
        "useIOFile": false,
        "ioFile": "",
        "useIOForPayload": false,
        "emptyMsgOnFail": false,
        "x": 140,
        "y": 580,
        "wires": [
            [
                "7df027a2.13a1f8",
                "1b35ee5d.7dd512"
            ],
            []
        ]
    },
    {
        "id": "94b7c2b7.b61ae",
        "type": "ui_text",
        "z": "de9ded18.1099f",
        "group": "b1bb14f0043ca966",
        "order": 0,
        "width": 0,
        "height": 0,
        "name": "",
        "label": "Voltage",
        "format": "{{msg.payload}} V",
        "layout": "row-spread",
        "x": 500,
        "y": 340,
        "wires": []
    },
    {
        "id": "fa18b5f3.ba6be8",
        "type": "ui_text",
        "z": "de9ded18.1099f",
        "group": "b1bb14f0043ca966",
        "order": 1,
        "width": 0,
        "height": 0,
        "name": "",
        "label": "Current",
        "format": "{{msg.payload}} A",
        "layout": "row-spread",
        "x": 500,
        "y": 400,
        "wires": []
    },
    {
        "id": "c3697655.758e28",
        "type": "ui_text",
        "z": "de9ded18.1099f",
        "group": "b1bb14f0043ca966",
        "order": 2,
        "width": 0,
        "height": 0,
        "name": "",
        "label": "Power",
        "format": "{{msg.payload}} W",
        "layout": "row-spread",
        "x": 490,
        "y": 460,
        "wires": []
    },
    {
        "id": "c38e8fed.7fb6a",
        "type": "ui_text",
        "z": "de9ded18.1099f",
        "group": "b1bb14f0043ca966",
        "order": 3,
        "width": 0,
        "height": 0,
        "name": "",
        "label": "Frequency",
        "format": "{{msg.payload}} Hz",
        "layout": "row-spread",
        "x": 510,
        "y": 520,
        "wires": []
    },
    {
        "id": "d87b3ecd.2dab2",
        "type": "ui_text",
        "z": "de9ded18.1099f",
        "group": "b1bb14f0043ca966",
        "order": 4,
        "width": 0,
        "height": 0,
        "name": "",
        "label": "Total Energy",
        "format": "{{msg.payload}} kWh",
        "layout": "row-spread",
        "x": 510,
        "y": 580,
        "wires": []
    },
    {
        "id": "267d6c75.311c84",
        "type": "function",
        "z": "de9ded18.1099f",
        "name": "Build object",
        "func": "watch_topic = \"energy\";\nvar output = {};\n\ncontext.set(msg.topic,msg.payload);\n\nif (context.get(\"voltage\")!==undefined) {\n    output.voltage = context.get(\"voltage\");\n}\nif (context.get(\"current\")!==undefined) {\n    output.current = context.get(\"current\");\n}\nif (context.get(\"power\")!==undefined) {\n    output.power = context.get(\"power\");\n}\nif (context.get(\"frequency\")!==undefined) {\n    output.frequency = context.get(\"frequency\");\n}\nif (context.get(\"energy\")!==undefined) {\n    output.energy = context.get(\"energy\");\n}\nmsg.payload = output;\n\nif (msg.topic===watch_topic) {\n    msg.topic = \"sdm120\";\n    return msg;\n}",
        "outputs": 1,
        "noerr": 0,
        "x": 770,
        "y": 480,
        "wires": [
            [
                "6d3190d1.e5037"
            ]
        ]
    },
    {
        "id": "6d3190d1.e5037",
        "type": "debug",
        "z": "de9ded18.1099f",
        "name": "",
        "active": false,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "complete": "true",
        "statusVal": "",
        "statusType": "auto",
        "x": 910,
        "y": 480,
        "wires": []
    },
    {
        "id": "1b35ee5d.7dd512",
        "type": "debug",
        "z": "de9ded18.1099f",
        "name": "data array",
        "active": false,
        "tosidebar": true,
        "console": false,
        "tostatus": false,
        "complete": "payload",
        "targetType": "msg",
        "statusVal": "",
        "statusType": "auto",
        "x": 320,
        "y": 640,
        "wires": []
    },
    {
        "id": "40f20c7f.13a934",
        "type": "modbus-client",
        "name": "Modbus SDM120",
        "clienttype": "serial",
        "bufferCommands": true,
        "stateLogEnabled": false,
        "queueLogEnabled": false,
        "failureLogEnabled": false,
        "tcpHost": "127.0.0.1",
        "tcpPort": "502",
        "tcpType": "DEFAULT",
        "serialPort": "/dev/ttyUSB0",
        "serialType": "RTU-BUFFERD",
        "serialBaudrate": "9600",
        "serialDatabits": "8",
        "serialStopbits": "1",
        "serialParity": "none",
        "serialConnectionDelay": "100",
        "serialAsciiResponseStartDelimiter": "",
        "unit_id": "",
        "commandDelay": 30,
        "clientTimeout": 2000,
        "reconnectOnTimeout": false,
        "reconnectTimeout": 5000,
        "parallelUnitIdsAllowed": false
    },
    {
        "id": "b1bb14f0043ca966",
        "type": "ui_group",
        "name": "SDM120 Energy Meter",
        "tab": "ae839dae17d774a1",
        "order": 1,
        "disp": true,
        "width": "6",
        "collapse": false
    },
    {
        "id": "ae839dae17d774a1",
        "type": "ui_tab",
        "name": "Modbus",
        "icon": "memory",
        "order": 28,
        "disabled": false,
        "hidden": false
    }
]
Jean-Luc
Répondre
#4
Merci

(24-09-2024, 10:26 AM)jlm a écrit : Ca fonctionne bien cela dit. Mais j'ai un faible certain pour le petit dernier en zigbee direct dans HA. Ah le prêt à porter sur la confection de masse, éternel débat.
J'ai des principe et pour le moment j'arrive a me tenir a l'écart de Zigbee Laughing

Après tu as raison un truc basé sur du Zigbee, ESP ou autre se met parfois bcp plus facilement en service.

Là moi l'idée c'est d'avoir une référence fiable dans un 1er temps pour ensuite valider ou non des voies de mesure sur ESP ou sur mes Actionneur KNX de ma domotique.

Bon et puis ensuite il y aura aussi la partie PV ... Love
jlm aime ce post
Répondre
#5
Comme j'ai commencé a le dire ici : https://domosimple.eu/forum/thread-832-p...ml#pid6870 , je l'aime bien ce petit module.

Le seul petit point négatif, c'est que ca table modbus est éclaté en plusieurs partie, ce qui ne permet pas de faire une seule interrogation si on veut récupérer toutes les valeurs.
Cette remarque c'est dans une logique ou il y aurait plusieurs module sur le même bus, et si on veut un refresh des valeurs le plus court possible. Plus il y a de requete plus on allonge le temps de cycle forcément...

La doc indiquant qu'il ne peut renvoyer que 40 adresse consécutive ( Mad Tien ca me rappel un module Etek Laughing , il doit y avoir un point commun Laughing )

Un autre truc qui est bien c'est que eux il ont bien fait les choses , ils ont bien séparé les registre dispo uniquement en Lecture de ceux qui sont dispo en Lecture+Ecriture (Fct 3 ou 4)
bishnoi et jlm aiment ce post
Répondre


Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)
[-]
Synthèse
Please login or register to use this functionality.

[-]
discussions récentes
cette borne à ce prix, c'est...
bon mon code pour gérer cette ...vavann — 01:43 AM
Ajout écran OLED sur ma Wallb...
Oulàààà, j'ai un peu la tête a...jlm — 10:17 PM
Modification paramètre wks pl...
Salut, Bon ben ça semble fo...gag — 12:49 AM
Ajout écran OLED sur ma Wallb...
esp32 BTserial pour elm327 fla...bishnoi — 08:55 PM
installation Smartphoton Add-...
Le coup du 1Gb, j'ai déjà vécu...jlm — 05:05 PM
retour Pylontech HS
Bonjour, Je confirme. Le chan...claude47 — 03:21 PM
installation Smartphoton Add-...
Bonjour Jean-Luc, . "Do...jeanserien — 03:06 PM
retour Pylontech HS
Bonjour, Les infos que tu don...ghis.dlm — 02:36 PM
installation Smartphoton Add-...
oulllahh  ça va pas être facil...jlm — 11:11 AM
Modification paramètre wks pl...
Bon ben en fait c'est pas si d...gag — 11:02 AM
surcharge pylontech us5000
salut ! oui pas de soucis pous...Le bieslois — 08:47 AM

[-]
Rechercher








(Advanced Search)

[-]
Who's Online
There are currently no members online.

[-]
goals
96.1% of the way to our goal of 7,000 posts!
Only 276 posts left to go!

[-]
Statistics
» Members: 625
» Latest member: robinmarzac56
» Forum threads: 713
» Forum posts: 6,719

Full Statistics

>