04-06-2023, 09:30 AM
(02-06-2023, 02:38 PM)gj79 a écrit : Bonjour,
Comme énuméré dans ma présentation je viens de mettre en route mon installation en tri phasé avec 3 onduleurs Voltronic AXPERT.
Afin de faire la supervision et en attendant le RASPBERRY j'ai "monté" 3 machines virtuelles sur une UC de PC pour faire des tests.
Ma question : vu l'installation sur 3 phases, est-ce qu'il n'y a pas de risque si les trois ports USB des onduleurs sont raccordés sur la même UC.
Masse commune ?
A savoir : les batteries sont communes aux trois onduleurs donc le négatif est déjà commun à ce niveau.
Si quelqu'un a une expérience la dessus merci pour la réponse.
En attendant, cordialement,
Guy.
Bonjour,
quelques réflexions :
* rien ne dit que les neutres et - des batteries sont à un point commun (pas trouvé l'info dans la doc de l'onduleur)
sur mon hyd6000, par exemple tout est flottant ...
* le neutre ne devrait il pas être à la terre coté production ?
* si l'onduleur n'est pas isolé galvaniquement (cas le plus général), le consuel impose des disjoncteurs différentiels de Type B (ou mieux : B+ ou Bfq)
* les cadres des panneaux doivent être reliés à la terre.
cdlt